第五章施工安全保证措施

第一节施工安全保障体系

第二节安全技术措施

1、坑中坑开挖时,应按要求分层开挖,不得超挖。

2、基础底宽按结构外侧增加0.8m作为开挖下口线,为下道基础砖胎膜施工提供作业面。

3、当挖至标高接近基础底板标高mm时,加大水平抄测频率以配合人工清槽,防止超挖。坑边3米范围内严禁堆载,防止土方坍塌。

4、安全技术措施

(1)预防坍塌和滑坡事故的防护措施

为防止土方开挖出现坍塌和滑坡事故,在制定防护措施施工的过程中,对施工开挖的地质情况、施工现场实际情况。监测等信息进行全过程中动态监测;对地质情况不符的应及时联系地勘、设计单位,开挖过程基坑四周做好排水工作。

(2)预防机械伤害事故的防护措施

为保证作业人员的安全,防止机械伤害事故,对各种机械设备进场后,必须由设备部负责人与安全员及使用机械的人员共同对该机械设备进行进场验收工作,经验收发现安全防护装置不齐全的或有其它故障的,应退回设备保障部门进行维修和安装。使用前必须核查作业人员的特种人员操作证及机操人员的驾驶证,要对设备使用人员进行必要的安全技术交底和教育工作,使用人员必须严格执行交底内容及最新操作规程。使用中应经常对设备进行维修保养,停止使用后应切断电源并锁好电闸箱。各种机械设备必须专人专机,凡属特种设备,其操作负责人要按规定每周对施工现场的所有机械设备进行检查,发现问题及隐患及时解决处理,确保机械设备的完好,防止机械伤害事故的发生。

坑中坑四周设置防护栏杆,以*黑或红白相间条纹标示,盖板及门以*或红色标示。参照下图制作。

坑中坑上部护栏设置做法

严禁穿硬塑料底等易滑鞋、高跟鞋。

作业人员严禁互相打闹,以免失足发生坠落危险。

第三节监测监控措施

一、变形监测监控措施

1、本工程坑中坑应采用观察法,在坑中坑开挖工程中加强变形观测、地下水位观测等。

每日项目技术负责人带队进行坑中坑施工情况巡视,对坑内存在安全隐患进行排查。通过每日观察能发现坑中坑稳定情况,避免造成坍塌,对基坑作业人员造成安全事故。以便及时采取预防措施,在检查和处理有关工程质量事故中,以作出正确的分析与判断。

2、开挖后坑中坑四周搭设安全防护

(1)施工现场按要求搭设钢管防护栏杆,设置三道水平杆,立杆间距不大于mm。

(2)防护栏满挂密目安全网,在醒目位置悬挂“当心坠落”等安全警示标志。

第六章施工管理及作业人员配备和分工

第一节施工管理人员

项目管理人员组成表

第二节专职安全生产管理人员

目前我项目设置专职安全员工程师1名。专职安全员2名。

专职安全员名单

第三节特种作业人员

根据本工程施工特点,配备如下特种人员。

特种作业特种人员明细表

第四节其他作业人员

坑中坑中作业人员必须是熟练工人,特殊工种如机械操作工、电工、焊工必须持证上岗。根据坑中坑涉及的工作量、工期要求,劳动力计划如下:

第七章验收要求

第一节验收标准

一、主要规范、规程

二、验收标准

开挖深度至基底mm以上土层,停止机械开挖,采用人工捡底清槽。避免机械扰动原状土层,影响基础地基承载力。

第二节验收程序

1、在施工完成自检合格后,完成基础钎探,报总承包项目部申请专业监理工程师进行验收。

2、按照本工程《土方开挖专项施工方案》的验收程序规定,建设单位应组织监理单位及基坑项目勘察、设计、施工、监测等单位对基坑工程进行验收。验收合格方可进入下道基础锚杆施工。锚杆施工完成后经验收合格进入垫层浇筑施工。

第三节验收内容

1、电梯井、集水坑坑底标高,基坑的长度、宽度;

2、边坡的上下开挖线、边坡的设计坡度;

3、表面平整度;

4、基坑底部土层是否满足设计规范要求;

5、施工记录,隐蔽工程检查记录,材料/构配件/设备复验记录等。

第四节验收人员

危大工程验收人员应当包括:

1、总承包单位技术负责人(XXX)或授权委派的专业技术人员、项目负责人(XXX)、项目技术负责人(XXX)、项目专职安全生产管理人员(XXX)及相关人员;

2、监理单位项目总监理工程师(XXX)及专业监理工程师(XXX);

3、有关勘察单位项目技术负责人(XXX)、设计单位项目技术负责人(XXX)和监测单位项目技术负责人。

4、专业分包单位技术负责人(XXX)或授权委派的专业技术人员、项目负责人(XXX)、项目技术负责人(XXX)、专项施工方案编制人员(XXX)、项目专职安全生产管理人员及相关人员。

第八章应急救援措施

第一节事故应急救援的方针与原则

应急处置按照统一指挥、分级负责、区域为主、单位自救与社会救援相结合的原则。

1、应急指导思想是:预防为主,常备不懈,统一指挥,高效协调。

2、救援的原则是:

(1)首先抢救人员和保障参加救援的人员自身的安全;

(2)防止事态的扩大;

(3)尽量减少财产损失;

(4)做好现场恢复。

第二节组织保障措施

1、应急响应

发生事故后,两级公司及工程项目部应立即启动危机事件应急处置机制,按XXXXX集团公司规定的程序和方式实施危机管理。

2、响应分级

根据事故的大小、性质和发展态势,按以下原则分级响应:

Ⅰ级为集团公司级,针对较大及以上或一般及以下但有必要扩大应急响应的事故、预警事件的应急响应

Ⅱ级为二级单位级,针对一般及以上事故或预警事件的应急响应

Ⅲ级为工程项目级,针对所有事故和预警文件的应急响应

3、本项目部成立抢险领导小组,明确责任分工。抢险领导小组组成如下:

组长:项目经理

副组长:项目总工、施工经理、安全员

成员:安全部、综合部、工程部

职责:研究、审批抢险方案;组织、协调各方抢险救援的人员、物资、交通工具等;保持与上级领导机关的通讯联系,及时发布现场信息。

4、项目部抢险领导小组组织机构如下:

(1)组长职责:负责本项目应急预案的启动实施、小组人员分工、向上级单位请示启动上级部门应急预案等。

(2)副组长职责:协助组长工作,在组长不在场的情况下行使组长权利、协调处理相关工作,具体负责各分工区生产安全的现场管理,恢复和保证生产正常进行。

(3)组员:项目部应急小组成员

第三节职责分工

XXX:全面负责项目部应急救援工作,并为其正常实施提供相应的人、财、物,满足救援需要。事故发生后,根据应急救援需要,筹划资金,满足应急救援需要。

XXX:负责应急救援的组织、指挥和协调工作,对事故应急救援工作全面负责。

XXX:以最快速度赶到事故现场或以其它方式先与事故现场取得联系,配合救援工作的开展实施,上下沟通,传递信息,实施救助。

XXX:根据项目部施工生产过程中可能伴随的环境因素和存在的危险源,配备相应的救援物资、设施设备,如常用药品、灭火器等。满足应急救援需要。

XXX:到工地大门口接车。

张春涛:负责落实应急车辆,并与消防中心、急救中心、道路交通管理中心、医院进行联系。

XXX:从施工技术上分析事故发生的原因,制定预防措施,防止类似事故重复发生。

救护队:(安全员)XXX,带领所有成员及队员,负责区域的高空坠物、坍塌、皮肤烧伤等抢救工作。

电工:负责现场施工电源的切断。

现场报警由门卫负责。

各责任区的责任负责人,负责将本作业区域内的人员疏散到项目指定安全位置并清点人员。

第四节应急救援措施

一、高处坠落与物体打击

1、及时组织人员抢救受伤人员并做好相应的处理,对受伤部位做制动、止血处理。迅速移走周围可能继续产生危险的坠落物、障碍物。

2、立即进行急救。

高空坠落不仅可以产生外伤,还产生内伤,不可急速移动或摇动伤员身体。

应多人平托住伤员身体,缓慢将其放至于平坦的地面上。如伤者有呼吸障碍,应进行人工呼吸。如伤者出血,应迅速采取止血措施。可在伤口近心端接扎,每半小时松开一次,避免坏死。动脉出血应用指压大腿根部股动脉止血。

3、向-医疗急救。

4、协助医疗急救-开展工作,医院医治。

5、做好现场的维护工作,保护好现场。

6、成立事故调查组,按照“四不放过”的原则,对事故展开调查。

二、坍塌

1、发生塌方后,应先检查塌方处是否还有塌方的危险,确认无危险后,就立即抢救。如还可能二次塌方的,立即采取措施加固。

若伤员完全被掩压着,应先确定伤员被埋位置,不能盲目乱挖。挖时不用铁器,只能将土、石轻轻扒开。尽快使伤员的头部显露,露出头部后,迅速将其口鼻内泥尘除净,以保证其呼吸道通畅。

当伤员部份身体露出后,不可生拉硬拽。将土石或重物清除,使伤员全身外露,逐步移出。

2、立即就地呼救。伤员救出后,如呼吸、心跳已停止,应立即做人工呼吸及心脏按摩,直至恢复呼吸与心跳或死亡为止。呼吸、心跳恢复后,迅速检查伤员身体。受土方坍塌伤害的人员可能造成内伤、脊柱伤害和骨折,因此也不可急速移动或摇动伤员身体。应多人平托住伤员身体,缓慢将其放至于平坦的地面上,止血和人工呼吸同高处坠落与物体打击自救过程。

3、在从事上述步骤的同时,向医疗急救救助。

4、协助开展医疗急救工作,医院医治。

5、做好现场的维护工作,保护好现场。

6、成立事故调查组,按照“四不放过”的原则,对事故展开调查。

三、触电事故

最先发现者必须大声呼救,警示周围施工人员不得接触事故周围导体;迅速切断电源,在未确认电源确实断电的情况下,不得直接接触触电人员,而应使用绝缘体(塑料、干木杆等)将触电人员与带电体分离;启动应急救援程序后迅速上报;抢救伤者,如进行人工呼吸,拨打-急救电话;未查明事故原因前不得合闸送电。

应对措施:

首先使触电者脱离电源,防止触电者二次触电或抢救者触电。脱离电源方法有以下几种:一是断开电源总开关,二是使用绝缘物(如干燥的的竹支、木杆)隔离或挑开电源或带电体。对触电者进行急救的抢救方法:一是口对口(鼻)人工呼吸法(停止呼吸者),二是胸外心脏挤压法(心脏跳动停止者),有时两种方法需要同时交替进行。实施人工急救时坚持不断,中途不得中止。

四、车辆伤害

1、发生车辆伤害交通事故后,其他人员应积极的协助驾驶员对伤员进行救护

当交通事故发生后,现场人员应尽快报告到应急响应小组现场总指挥部,并拨打报警。事故发生后,应急响应小组组长应立即询问事故现场,了解人员伤害情况,并迅速拨打-急救电话,告知地点、附近醒目建筑物,并配接车员接应。

在急救车未到来前,应使伤员平躺在地上,并对其进行急救。发现伤员呼吸障碍,应进行口对口人工呼吸。发现出血,应迅速采取止血措施,可在伤口近心端结扎,但应每隔半小时松开一次,避免坏死。动脉出血应用指压大腿根部股动脉止血。

五、发现中暑

现场其他人员应迅速地将病人转移到树荫下等凉快的地方,让病人躺下,解开衣服并用冷水或酒精擦身。患者想喝水时可以给凉开水或盐水。重症中暑,医院。

第五节救援路线

一、医院行车路线及联系电话

二、应急救援车辆

应急救援车辆及驾驶员信息、电话

第九章计算书及相关图纸

第一节XXXXX社区综合体建设项目坑中坑计算书

[支护方案]

----------------------------------------------------------------------

天然放坡支护

---------------------------------------------------------------------

[土层信息]

(注:卵石c值为经验取值)

稳定计算合算地层考虑孔隙水压力:否

基坑底面以下的截止计算深度:0.00m

基坑底面以下滑裂面搜索步长:5.00m

条分法中的土条宽度:0.50m

整体稳定安全系数:1.20

天然放坡计算结果: