.在哪种情况下可不经许可,即行断开有关设备的电源?

答:在以下情况下:

1.在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源。

2.设备着火。

3.设备严重损坏。

4.严重危及设备安全。

.什么故障会使35kV及以下电压互感器的一、二次侧熔断器熔断?

答:电压互感器的内部故障,以及电压互感器出口与电网连接导线的短路故障、谐振过电压,会使一次侧熔断器熔断。二次回路的短路故障会使电压互感器二次侧熔断器熔断。

.保护和仪表共用一套电流互感器时,当表计回路有工作如何短接?注意什么?

答:当保护和仪表共用一套电流互感器,表计有工作时,必须在表计本身端子短接,注意别开路和别把保护短路。在现场工作时应根据实际接线确定短路位置和安全措施;在同一回路中如有零序保护,高频保护等均应在短路之前停用。

.什么原因会使运行中的电流互感器发生不正常音响?

答:电流互感器过负荷、二次侧开路以及内部绝缘损坏发生放电等,均会造成异常音响。此外,由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等也会使电流互感器产生较大音响。

.为什么不允许在母线差动保护电流互感器的两侧挂地线?

答:在母线差动保护电流互感器的两侧挂地线,将使其励磁阻抗大大降低,可能对母线差动保护的正确动作产生不利影响。母线故障时,将降低母线差动保护的灵敏度;母线外故障时,将增加母线差动保护二次不平衡电流,甚至误动。因此,不允许在母线差动保护电流互感器的两侧挂地线。若非挂不可,应将该电流互感器二次从运行的母线差动保护回路上甩开。

.操作票填写好后,执行前必须经过哪些程序审查?

答:操作人、监护人、值班长要对操作票逐项认真审查,共同到模拟图板上,逐项演习,并核对系统正确,再分别各自审查一遍无误并签名。计划较复杂的重大操作,还需送交站长审批。

.变压器在运行时,出现油面过高或有油从油枕中溢出时,应如何处理?

答:应首先检查变压器的负荷和温度是否正常,如果负荷和温度均正常,则可以判断是因为呼吸器或油标管堵塞造成的假油面。此时应经由当值调度员同意后,将重瓦斯保护改接信号,然后疏通呼吸器或油标管。如因环境过高引起油枕溢油,应放油处理。

.变压器运行中遇到三相电压不平衡现象如何处理?

答:如果三相电压不平衡时,应先检查三献负荷情况。对△/Y接线的三相变压器,如三相电压不平衡,电压超过5V以上则可能是变压器有匝间短路,须停电处理。对Y/Y接线的变压器,在轻负荷时允许三相对地电压相差10%;在重负荷的情况下要力求三相电压平衡。

.铁磁谐振过电压现象和消除方法是什么?

答:现象:三相电压不平衡,一或二相电压升高超过线电压。

消除方法:改变系统参数。

1.断开充电断路器,改变运行方式。

2.投入母线上的线路,改变运行方式。

3.投入母线,改变接线方式。

4.投入母线上的备用变压器或所用变压器。

5.将TV开口三角侧短接。

6.投、切电容器或电抗器。

.断路器出现哪些异常时应停电处理?

答:出现以下情况时:

1.严重漏油,油标管中已经无油位。

2.支持瓷瓶断裂或套管炸裂。

3.连接处过热变红或烧红。

4.绝缘子严重放电。

5.SF6断路器的气室严重漏气发出操作闭锁信号。

6.液压机构突然失压到零。

7.少油断路器灭弧室冒烟或内部有异常音响。

8.真空断路器真空损坏。

.断路器越级跳闸如何检查处理?

答:断路器越级跳闸后应首先检查保护及断路器的动作情况。如果是保护动作,断路器拒绝跳闸造成越级,则应在拉开拒跳断路器两侧的隔离开关后,将其他非故障线路送电。如果是因为保护未动作造成越级,则应将各线路断路器断开,再逐条线路试送电,发现故障线路后,将该线路停电,拉开断路器两侧的隔离开关,再将其他非故障线路送电。最后再查找断路器拒绝跳闸或保护拒动的原因。

.中央信号工作后为什么要自保持?

答:中央信号继电器是靠脉冲电流起动而使信号回路动作的,为了使继电器能重复动作,要求其在第一脉冲信号动作后就立即返回,准备再次动作。如不装自保持回路,脉冲一消失,继电器就返回,同时音响信号就会立即中断。为保证音响信号不至于因继电器返回而消失,则要求在起动中间继电器的回路中加装自保持回路。

.什么原因会使液压操动机构的油泵打压频繁?

答:具体原因有:

1.储压筒活塞漏油。

2.高压油路漏油。

3.微动开关的停泵、启泵距离不合格。

4.放油阀密封不良。

5.液压油内有杂质。

6.氮气损失。

.在带电的电压互感器二次回流上工作,应注意安全事项是什么?

答:注意事项有:

1.严格防止电压互感器二次短路和接地,工作时应使用绝缘工具,戴绝缘手套。

2.根据需要将有关保护停用,防止保护拒动和误动。

3.接临时负荷时,应装设专用隔离开关和可熔熔断器。

.双母线接线的35kV系统发生单相接地时,在不停电的情况下,如何查找接地线路?

答:可采用倒母线的方法查找接地线路,操作步骤是:

1.将母线断路器停用,将两条母线解列,查出故障母线。

2.将母线断路器合上。

3.将接地母线上的线路逐条倒至正常母线,这样就可以查出接地线路。

.对新参加电气工作人员、实习人员、临时参加劳动人员和外单位派来支援的人员有什么要求?

答:具体要求有:

1.新参加电气工作的人员、实习人员、临时参加劳动人员:

1)、必须经过安全知识教育后,方可下现场随同参加指定的工作。

2)、不得单独工作。

2.对外单位派来支援的电气工作人员,工作前应介绍:

1)场电气设备接线情况。

2)有关安全措施。

.对认真遵守规程和违反规程者如何奖惩?

答;奖惩办法有:

1.对认真遵守本规程者,应给予表扬和奖励。

2.对违反本规程者:

1)、应认真分析。

2)、加强教育。

3)、分别情况,严肃处理。

3.对造成严重事故者,应按情节轻重,予以行*或刑事处分。

.值班员如发现工作班成员有违反规程的情况怎么办?

答:值班员如发现工作班成员有违反规程的情况:

1.应向工作负责人提出改正意见。

2.必要时可暂时停止工作,并立即报告上级。

.触电伤员和意识丧失应怎样确定伤员呼吸心况?

答:具体方法为:

1.触电伤员如意识丧失,应在10s内,用看、听、试的方法,判定伤员呼吸心跳情况。

2.看伤员的胸部、腹部有无起伏动作。

3.用耳贴近伤员的口鼻处,听有无呼气声音。

4.试测口鼻有无呼气的气流,再用两手指轻试一侧(左或右)喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。

.在什么天气不允许进行高处作业?

答:在以下情况下:

1.在6级以上的大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气,应停止露天高处作业。

2.电力电路作业应按《电力安全工作规程》(电力电路部分)的规定执行。

.在木板或水泥地上使用梯子时应注意什么?

答:应注意:

1.其下端须装有带尖头的金属物。

2.或用绳索将梯子下端与固定物缚紧。

.值班人员在倒闸操作中的责任和任务是什么?

答:严格遵守规程制度,认真执行操作监护制度,正确实现电气设备状态的改变,保证变电站安全、稳定、经济地连续运行。

.电气工作人员必须具备什么条件?

答:必须具备以下条件:

1.经医生鉴定,不妨碍工作的病症。

2.具备必要的电气知识;按其职务和工作性质,熟悉《电气安全工作规程》的有关部分;经《电业安全规程》考试合格。

3.学会紧急救护法,特别要学会触电急救。

.电气工作人员对安规考试有什么要求?

答:具体要求有:

1.电气工作人员对本规程应每年考试一次。

2.因故间断电气工作连续三个月以上者,必须重新温习本规程;并经考试合格后,方能恢复工作。

.工作许可人的安全责任有哪些?

答:具体责任有:

1.负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件。

2.工作现场布置的安全措施是否完善。

3.负责检查停电设备有无突然来电的危险。

4.对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求详细补充。

.创伤急救的原则和判断是什么?

答:原则和判断是:

1.创伤急救原则上是先抢救,后固定,再搬运。

2.注意采取措施,防止伤情加重或污染。医院救治的,应立即做好医院救治。

3.抢救前先使伤员安静躺平,判断全身情况和受伤程度,如有无出血,骨折和休克等。

.使用电器工具时应注意什么?

答:应注意:

1.不准提着电气工具的导线或转动部分。

2.在梯子上使用工具,应做好防止感应电堕落的安全措施。

3.在使用电气工具工作中,因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时,须立即切断电源。

.工作票中值班长的安全责任有哪些?

答:负责审查:

1.工作的必要性。

2.检修工期是否与批准期限相符。

3.工作票所列安全措施是否正确完备。

.工作票签发人的安全责任有哪些?

答:具体责任有:

1.工作必要性。

2.工作是否安全。

3.工作票上所填安全措施是否正确完备。

4.所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好。

.在屋外变电站和高压室内搬动梯子等长物时应注意什么?

答:在屋外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物应注意:

1.应两人放倒搬运。

2.与带电部分保持足够的安全距离。

.在什么情况下用心肺复苏法及其三项基本措施是什么?

答:具体要求是:

1.触电伤员呼吸和心跳均停止时,应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施,正确进行就地抢救。

2.心肺复苏法的三项基本措施是:通畅气道;口对口人工呼吸;胸外按压。

.触电伤员好转以后应如何处理?

答:处理方法为:

1.如触电伤员的心跳和呼吸经抢救后均已恢复,可停止心肺复苏法操作。

2.心跳恢复的早期有可能再次骤停,应严密监护,不能麻痹,要随时准备再次抢救。

3.初期恢复后,神志不清或精神恍惚、躁动,应设法使伤员安静。

.对变电站的消防器具的使用和管理有哪些规定?

答:有以下规定:

1.消防器具是消防专用工具,应存放在消防专用工具箱处或指定地点,由消防员统一管理,任何人不得做其他使用。

2.消防器材应保持良好,如有过期、失效或损坏,应报保卫部门处理。

3.值班人员平时不得随意检查、打开灭火器。

.变压器的有载调压装置动作失灵是什么原因造成的?

答:原因有:

1.操作电源电压消失或过低。

2.电机绕组断线烧毁,起动电机失压。

3.联锁触点接触不良。

4.传动机构脱扣及销子脱落。

.电力系统中产生铁磁谐振过电压的原因是什么?

答:是由于铁磁元件的磁路饱和而造成非线性励磁引起的。当系统安装的电压互感器伏安特性较差时,系统电压升高,通过电压互感器铁心的励磁电流超过额定励磁电流,使铁心饱和,电感呈现非线性,它与系统中的电容构成振荡回路后可激发为铁磁谐振过电压。

.测量绝缘电阻的作用是什么?

答:测量电气设备绝缘电阻是检查其绝缘状态最简便的辅助方法。由所测绝缘电阻能发现电气设备导电部分影响绝缘的异物,绝缘局部或整体受潮和脏物,绝缘油严重劣化、绝缘击穿和严重老化等缺陷。

.什么是沿面放电?

答:在实际绝缘结构中,固体电介质周围往往有气体或液体电介质,例如线路绝缘子周围充满空气,油浸变压器固体绝缘周围充满变压器油。在这种情况下,放电往往沿着两种电介质交界面发生,这种放电称为沿面放电。

.影响沿面放电电压的因素有哪些?

答:影响沿面放电电压的因素主要有:

1.电场的均匀程度。

2.介质表面的介电系数的差异程度。

3.有无淋雨。

4.污秽的程度。

.电力网电能损耗中的理论线损由哪几部分组成?

答:1.可变损耗,其大小随着负荷的变动而变化,它与通过电力网各元件中的负荷功率或电流的二次方成正比。包括各级电压的架空输、配电线路和电缆导线的铜损,变压器铜损,调相机、调压器、电抗器、阻波器和消弧线圈等设备的铜损。2.固定损耗,它与通过元件的负荷功率的电流无关,而与电力网元件上所加的电压有关,它包括输、配电变压器的铁损、调相机、调压器、电抗器、消弧线圈等设备的铁损,kV及以上电压架空输电线路的电晕损耗;电缆电容器的绝缘介质损耗,绝缘子漏电损耗,电流、电压互感器的铁损;用户电能表电压绕组及其他附件的损耗。

.提高电力系统动态稳定的措施有哪些?

答:提高动态稳定的措施有:

1.快速切除短路故障。

2.采用自动重合闸装置。

3.发动机采用电气制动和机械制动。

4.变压器中性点经小电阻接地。

5.设置开关站和采用串联电容补偿。

6.采用联锁自动机和解列。

7.改变运行方式。

8.故障时分离系统。

9.快速控制跳速气门。

.高频保护为什么要每日由值班人员交换信号?

答:因高频保护收发信机是由多种无线电元件组成,并由高频通道将两端保护联系起来,故保护装置比较复杂,任何元件损坏均有可能影响保护正确动作。如果每日起动两侧收发信机进行高频信号交换,就可以检查收发信机及高频通道是否完好,还可以在检查通道时发现一般故障,只要及时处理,就能保证装置正常工作。

.断路器大修后应进行哪些项目试验?

答:1.行程及同期试验。

2.低电压合闸试验。

1)分合闸时间。

2)分合闸速度。

3)测量绝缘电阻。

4)测量接触电阻。

5)多油断路器测量套管介损,少油断路器的泄露试验。

6)交流耐压。

7)绝缘油试验。

8)操作试验。

.怎样对变压器进行校相?

答:应先用运行的变压器校对两母线上电压互感器的相位,然后用新投入的变压器向一级母线充电,再进行校相,一般使用相位表或电压表,如测得结果为,两同相电压等于零,非同相为线电压,则说明两变压器相序一致。

.对电气设备的验收有哪些规定?

答;有以下规定:

1.凡是新建、扩建、大小修、预试的一、二次变电设备,必须颁布的有关规程和技术标准经过验收合格、手续完备后方能投入运行。

2.设备的安装或检修,在施工工程中需要中间验收时,变电站负责人应指定专人配合进行,对其隐蔽部分,施工单位应做好记录,中间验收项目,应由变电站负责人与施工检修单位共同商定。

3.在大小修、预试、继电保护、仪表检验后,由有关修试人员将有关情况记入记录簿中,并注明是否可以投入运行,无疑问后方可办理完工手续。

4.当验收的设备个别项目未达到验收标准,而系统又急须投入运行时,需经主管局总工程师批准,方可投入运行。

.新安装或大修后的有载调压变压器在投入运行前,运行人员对有载调压装置应检查哪些项目?

答:应检查的项目有:

1.有载调压装置的油枕油位应正常,外部各密封处应无渗漏,控制箱防尘良好。

2.检查有载调压机械传动装置,用手摇操作一个循环,位置指示及动作计数器应正确动作,极限位置的机械闭锁应可靠动作,手摇与电动控制的联锁也应正常。

3.有载调压装置电动控制回路各接线端子应接触良好,保护电动机用的熔断器的额定电流与电动机容量应配合,在主控制室电动操作一个循环,行程指示灯、位置指示盘,动作计数器指示应正确无误,极限位置的电气闭锁应可靠;紧急停止按钮应好用。

4.有载调压装置的瓦斯保护应接入跳闸。

.变压器新安装或大修后,投入运行前应验收哪些项目?

答:验收的项目有:

1.变压器本体无缺陷,外表整洁,无严重漏油和油漆脱落现象。

2.变压器绝缘试验应合格,无遗漏试验项目。

3.各部油位应正常,各阀门的开闭位置应正确,油的性能试验,色谱分析和绝缘强度试验应合格。

4.变压器外壳应有良好的接地装置,接地电阻应合格。

5.各侧分接开关位置应符合电网运行要求,有载调压装置,电动手动操作均正常,指针指示和实际位置相符。

6.基础牢固稳定,轱辘应有可靠的制动装置。

7.保护测量信号及控制回路的接线正确,各种保护均应实际传动试验,动作应正确,定值应符合电网运行要求,保护连接片在投入运行位置。

8.冷却风扇通电试运行良好,风扇自启动装置定值应正确,并进行实际传动。

9.呼吸器应有合格的干燥剂,检查应无堵塞现象。

10.主变压器引线对地和线间距离合格,各部导线触头应紧固良好,并贴有示温腊片。

11.变压器的防雷保护应符合规程要求。

12.防爆管内无存油,玻璃应完整,其呼吸小孔螺丝位置应正确。

13.变压器的坡度应合格。

14.检查变压器的相位和接线组别应能满足电网运行要求,变压器的二、三次侧有可能和其他电源并列运行时,应进行核相工作,相位漆应标示正确、明显。

15.温度表及测温回路完整良好。

16.套管油封的放油小阀门和瓦斯放气阀门应无堵塞现象。

17.变压器上应无遗留物,临近的临时设施应拆除,永久设施布置完毕应清扫现场。

.新安装的电容器在投入运行前应检查哪些项目:

答:检查项目有:

1.电容器外部检查完好,试验合格。

2.电容器接线正确,安装合格。

3.各部分连接牢固可靠,不与地绝缘的每个电容器外壳及架构均已经可靠接地。

4.放电变压器容量符合要求,试验合格,各部件完好。

5.电容器保护及监视回路完整并经传动试验良好。

6.电抗器、避雷器完好,试验合格。

7.电容器符合要求,并经投切试验合格,并且投入前应在断开位置。

8.接地隔离开关均在断开位置。

9.室内通风良好,电缆沟有防小动物措施。

10.电容器设有贮油池和灭火装置。

11.五防联锁安装齐全、可靠。

.对室内电容器的安装有哪些要求?

答:要求是:

1.应安装在通风良好,无腐蚀性气体以及没有剧烈振动,冲击,易燃,易爆物品的室内。

2.安装电容器根据容量的大小合理布置,并应考虑安全巡视通道。

3.电容器室应为耐火材料的建筑,门向外开,要有消防措施。

.综合重合闸与继电保护装置是怎样连接的?

答:kV线路继电保护不直接跳闸,而是经过重合闸装置,由重合闸装置中选相元件来判别是哪一相故障,如为单相故障,则只跳开故障相,如为相间故障则跳开三相。因为单相故障过程中要出现非全相运行状态,所以一般将所有继电保护分为三类,接入重合闸回路。

1.能躲开非全相运行的保护,如:高频保护、零序Ⅰ段、零序Ⅲ段,接入重合闸N端,这些保护在单相跳闸后出现非全相运行时,保护不退出运行,此时如有故障发生,保护仍能工作跳闸。

2.不能躲开非全相运行的保护,如:阻抗保护、零序Ⅱ段,接入重合闸的M端,这些保护在非全相运行时,自动退出运行。

3.不起动重合闸的保护、接入重合闸R端,跳闸后不需要进行重合。

.值班人员能否任意改变检查同期重合闸和检查无电压重合闸的运行方式?为什么?

答:值班人员不能任意改变检查同期重合闸和检查无电压重合闸的运行方式,一般线路的两端,一端是检查同期重合闸,另一端必须是检查无电压重合闸,由于线路运行与系统运行方式有关,根据系统运行方式由调度通知变电站改变重合闸方式,除此之外,不能任意改变线路两侧的重合闸运行方式。假如将一端检查同期重合改为检查无电压重合,当线路有故障时,断路器跳闸后两端为检查无电压重合,结果造成两端均等待同期,使瞬时故障消除后,线路不能快速投入运行,引起不必要的停电。

.更换强迫油循环变压器的潜油泵,值班人员应做哪些工作?

答:应做的工作有:

1.办理第二种工作票。

2.断开潜油泵有关电源。

3.申请调度同意将重瓦斯保护由跳闸改为信号。

4.潜油泵投入运行后,要注意检查潜油泵声音和油流方向,情况正常后再按正常巡视时间进行检查。重瓦斯保护连续运行1h不动作后再将其压板切换到跳闸位置。

.变电站应具备哪些记录簿?

答:应具备的记录簿有:

1.调度指令操作记录簿。

2.运行工作记录簿。

3.设备缺陷记录簿。

4.断路器故障跳闸记录簿。

5.继电保护及自动装置调试工作记录簿。

6.高频保护交换信号记录簿。

7.设备检修、试验记录簿。

8.蓄电池调整及充放电记录簿。

9.避雷器动作记录簿。

10.事故预想记录簿。

11.反事故演习记录簿。

12.安全活动记录簿。

13.事故、障碍及异常运行记录簿。

14.运行分析记录簿。

15.培训记录簿。

.变电站应具备哪些指示图表?

答:应具备的指示图表有:

1.系统模拟图板。

2.设备的主要运行参数。

3.继电保护及自动装置定值表。

4.变电站设备年度大、小修及预防性试验进度表。

5.变电站设备定期维护周期表。

6.变电站月份维护工作计划。

7.变电站设备评级标示图表。

8.有权发布调度操作命令人员名单。

9.有权签发工作票人员名单。

10.有权单独巡视高压设备人员名单。

11.有权担当监护人员名单。

12.紧急事故拉闸顺位表。

13.事故处理紧急使用电话表。

14.安全记录标示牌。

15.定期巡视路线图。

16.设备专责区分工表。

17.卫生专责区分工表。

18.一次系统接线图。

19.站用电系统图。

20.直流系统图。

21.培训计划表。

22.设备的主要运行参数。

23.接地选择顺序表。

.变电站必须建立哪些技术档案?

答:必须建立以下技术档案:

1.设备制造厂家使用说明书。

2.电气设备出厂试验记录。

3.安装交接的有关资料。

4.电气设备的改进、大小修施工记录及竣工报告。

5.电气设备历年大修及定期预防性试验报告。

6.电气设备事故、障碍及运行分析专题报告。

7.电气设备发生的严重缺陷、设备变动情况及改进记录。

.什么叫特殊重合闸?

答:特殊重合闸是指当发生单相故障时开关三跳三重;发生相间故障时开关三跳不在进行重合.

.KV设备区应注意哪些安全事项?

答:1.攀登构架、设备时应注意跨步电压、接触电压和感应电压,特别注意防止麻电失手造成的高空摔跌。

2.手持非绝缘物件不应超过本人高度,设备区内禁止撑伞。

3.传递非绝缘工具、材料等应采取防止麻电措施。

4.二人以上抬、搬物件应注意跨步电压和感应电压,应采取防止麻电措施。

5.拉临时试验线或其它导线及拆装接头等应采取防止麻电措施。

.主变中性点偏移保护的原理及作用?

答:由于主变低压侧采用△接线,为不接地系统。当发生单相接地时,不会产生短路电流,三相仍对称运行,仅使电压互感器二次侧中性点电压偏移,中性点电压偏移保护的构成原理即基于此。但不接地系统发生单相接地时,健全相相对地电压升高,长期运行对绝缘不利等多种不利因素。基于此,不接地系统单相接地时不可长期运行。规程规定不能超过2小时,必须尽快处理。中性点电压偏移保护的作用即在发生单相接地故障时,动作警告,通知运行人员给予处理。

.开关的额定开断电流的含义是什么?

答:指开关在额定电压下能正常切断的最大短路电流,反映开关切断短路电流的能力,在低于额定电压的线路中开断电流有可能提高,但由于灭弧装置机械强度限制,不能随意提高开断电流,以厂家说明为标准。

.设备大修、预试及定期检验的含义?

答:设备大修的含义是主变、开关等需较全面的检查、清扫及改造消缺、试验鉴定工作。

设备预试的含义是主变、开关等按预防性试验规程进行试验的鉴定工作。

设备定期校验是对保护装置按保护校验条例进行试验鉴定工作。

.在什么情况下需要核相?怎样进行核相?

答:新设备投运前或检修后相位可能变动的设备投入系统运行时,应校验相序相同才能进行同期并列。

核相:一般在两条母线的压变二次侧进行,核相时,验明压变次级电压相序相同、相位相同。

.什么叫大电流接地和小电流接地系统?

答:系统电压等级在KV及以上,中性点直接接地系统称为大电流接地系统。

系统电压等级在35KV及以下,中性点不接地或用消弧线圈补偿称为小电流接地系统。

.CT二次侧为什么要有一点接地?

答:CT二次侧接地属于保护接地,防止一次绝缘击穿,二次窜入高压,威胁人身安全,损坏设备。

.进行电气操作应尽量避免在哪些时间进行?

答:进行电气操作应尽量避免在下列时间进行:1)值班人员在交接班时;2)系统接线不正常时;3)系统高峰负荷时;4)有关联络线输送潮流将超过动稳定限额时;5)系统发生事故时;6)该地区重要用户有重要任务时。

.继电保护检验工作中出现异常情况时应怎么办?

答:在变电所中的继电保护检验过程中,线路接地、断路器跳闸等异常现象是经常出现的。同时,二次回路工作中也确实发生过不少由于检验人员行为失误引发断路器跳闸及其它故障的情况。发生异常后,为了让值班人员迅速查明原因,避免错误判断,尽快消除故障,恢复系统正常运行,凡出现事故信号及异常迹象,不论是否与本工作有关,继电保护人员都应立即停止现场工作,保持两头待值班人员澄清确与本工作无关再行开工。如果异常是由校验引起的,则应保留现场,立即通告值班员,并按照现场运行规程和有关安全生产管理规定进行汇报处理。

.电压互感器的作用是什么?

答:电压互感器的作用是把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置取用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。电压互感器二次回路是高阻抗回路,二次电流的大小由回路的阻抗决定。当二次负载阻抗减小时,二次电流增大,使得一次电流自动增大一个分量来满足一、二次侧之间的电磁平衡关系。可以说,电压互感器是一个被限定结构和使用形式的特殊变压器。

.在带电的电压互感器二次回路上工作安全措施的主要内容有哪些?

答:电压互感器二次回路高阻抗的特点,决定了在其上进行工作时安全措施的主要内容,就是要严格防止二次回路短路和接地,工作时必须遵守以下规定。

(1)短接工作部分电压接线时的操作应戴绝缘手套,使用绝缘工具;操作压板应稳、应准确,各位置上旋钮应旋紧。在端子排上拆线头要做好标记和绝缘包扎,并妥善固定。

(2)接用临时试验负载的二次电源线,应使用装有熔断器的刀闸,熔丝的熔断电流应和电压互感器各级熔断器的保护特性相配合。保证在该负载部分发生接地短路故障时,本级熔断器先熔断而不影响总路熔断器。

(3)断开某些二次设备的引线,如果可能引起保护元件误动的,应按规定向调度部门或生产主管人员申请对该元件采取措施,必要时将其退出运行。

.对二次回路通电或进行耐压试验时应注意哪些问题?

答:二次回路是高压设备的保护、控制、测量及光声信号以及连接的总称。回路通电和耐压试验是二次设备的两种检验方式。由于二次回路接线错踪复杂,进行试验应注意以下几个方面。

(1)试验之前,核对图纸和接线,确认所试回路与运行回路已无牵连,不会发生串电,应该断开的各连线接点均已断开或已采取措施。

(2)试验之前,应通知值班负责人和有关人员,停止被试回路上的其它工作,并对可能进入试验范围的各侧门道派人现场看守,防止外部人员触电。

(3)进行二次回路试验若需拆除互感器的保安接地点、二次工作接地和其它连线时,应逐一记录清楚,以防工作完毕恢复时发生遗漏、错接而造成二次设备性能改变以及出现隐蔽性缺陷。

(4)电压互感器二次回路通电试验应先检查一、二次刀闸、熔断器确已断开,避免反充电或使其它回路设备带电酿成事故。

.寄生回路有什么危害?

答:寄生回路往往不能被电气运行人员及时发现,时常是在改线结束后的运行中,或进行定期检验、运行方式变更、二次切换试验时,才从现象上得以发现。由于所寄生的回路不同,引发的故障也就不同,有的寄生回路串电现象只在保护元件动作状态短暂的时间里出现,保护元件状态复归,现象随同消失,是一种隐蔽性的二次缺陷。由于寄生回路和图纸不符,现场故障迹象收集不齐时,查找起来既费时又不方便,而如果不及时查处消除,它能造成保护装置和二次设备误动、拒动(回路被短接)、光声信号回路错误发信及多种不正常工作现象,导致运行人员在事故时发生误判断和误处理,甚至扩大事故。

.哪些事故构成重伤事故?

答:根据原劳动部(60)中劳护字第56号《关于重伤事故范围的意见》规定,有下列情形之一者,均构成重伤事故。

(1)经医师诊断成为残废或可能成为残废的。

(2)伤势严重,需要进行较大的手术才能挽救的。

(3)人体要害部位严重灼伤、烫伤或虽非要害部位,但灼伤、烫伤占全身面积1/3以上的。

(4)严重骨折(胸骨、肋骨、脊椎、锁骨、肩胛骨、腕骨、腿骨和脚骨等因受伤引起骨折),严重脑震荡等。

(5)眼部受伤较剧,有失明可能的。

(6)手部伤害。

1)大姆指轧断一节的。

2)食指、中指、无名指、小指任何一只轧断两节或任何两指各轧断一节的。

3)局部肌腱受伤甚剧,引起机能障碍,有不能自由伸展的残废可能的。

(7)脚部伤害。

1)脚趾轧断三只以上的。

2)局部肌腿受伤甚剧,引起机能障碍,有不能行走自如的残废可能的。

(8)内部伤害。内脏损伤、内出血或伤及腹膜等。

.哪些事故算作轻伤事故?

答:对于轻伤事故,凡未构成重伤事故,因伤歇工满一个工作日者,即构成轻伤事故。

.发生较多的触电事故有哪些类型?

答:触电是电力生产人身事故的最主要的一个方面。概括其专业门类、发生的途径或违章形式,人身触电事故大致有以下十个方面的类型。

(1)低压触电。发生在用户照明设备上的低压触电最为多见。如进户线绝缘破损(未能及时进行检修)使搭衣服的铁丝器具带电、湿手拧灯泡误触金属灯口、家用电器绝缘破损而带电,都容易引起低压触电。

(2)感应触电。在电气设备、电力线路上工作,运行维护人员未按《安规》要求停电(违反安全操作规程)、并验电采取短路接地措施,或部分停电的设备与带电设备之间未装设接地线等,都容易发生感应带电而引起触电。

(3)误登带电设备。电气工作人员习惯性违章,在未经许可、无人监护的情况下,走错间隔或错听、错看,误登带电设备。

(4)误登带电线路杆塔。此种类型的触电是典型的违章作业的后果。多发生在检修作业时或维护人员事故巡视时,发现缺陷,违背《安规》规定,看错杆位、杆号,登杆毫不警惕,不验电接地,接触设备时发生触电。

(5)误碰带电设备、导线。主要是电气设备上工作的运行、检修、试验人员,作业中安全措施不够完善,如应设临时遮栏或绝缘挡板而未设、应使用绝缘套而未采用、工作时监护不到位或脱离监护人工作时发生触电。

(6)与带电体或带电设备安全距离不够而触电。电气工作人员对与带电设备之间应保持的安全距离不甚清楚,未认真履行工作票制度和安全监护制度,存侥幸心理而造成对检修设备和人身的放电。

(7)带电作业中发生的人身触电。主要是未执行专业技术和安全操作规定,以及其它原因,失误造成触电。

(8)误送电、误带电造成触电。这种触电属于典型的误操作之列。电气人员未执行《安规》规定,调度员误发令,值班员看错设备、走错间隔、漏停线路开关、误操作向检修设备合闸送电,以及二次设备上的工作该断电而未断,电气运行人员未严格验收,而导致他人触电。

(9)返供电触电。这类型触电主要是由于工作停电不彻底。例如:电压互感器一次回路的工作被二次回路反串电(熔断器未断);环网线路,可从多端口获得电源,由于停电组织措施上的失误,由某一方仍能向检修设备送电。

(10)设备外壳未接地造成触电。这里主要指动力机械旋转设备,因振动使绝缘损坏外壳带电,或接地不完善,开脱、虚焊等,人体接触设备外壳时即遭受电压伤害,这是低压触电中最典型的一种。

.发生事故后现场当事人员应怎样进行处理?

答:应进行以下处理。

(1)一旦发生了事故,现场人员和值班员首先要努力使自己迅速保持镇静,收集检查与事故有关的全部光声音响、保护自动装置动作信号,对事故时现场人员认为无关的其它异常现象也应作认真记录,从而正确判明发生了什么事故及其严重程度,按现场运行规程规定,立即采取步骤,阻止事故发展。保持镇静,临危不乱这也是进一步处理事故,消除事故根源所必需的职业态度。

(2)发现有人员触电,应设法迅速将触电者接触的那部分设备的电源断开,采取必需的安全措施,注意自我保护,将触电者尽快救至安全地点,按紧急救护方法,正确迅速坚持抢救,并立即联系医疗部门进行救治。

(3)根据现场情况,尽快向值班调度员、主管部门领导报告事故情况,执行命令和指示,立即将故障设备退出运行,以避免使其继续遭受损坏而扩大事故。然后,对无故障设备作详细检查,向调度员进行汇报,并按指令操作,恢复因事故而停电设备的运行。

(4)注意并认真地保护事故现场,为安监部门现场调查事故提供方便。对特大事故、重大事故和比较典型的一类事故现场,更应加以保护,安监人员未到现场进行调查记录之前,不允许值班人员任意变动现场,使事故的真实性受到影响,给分析和总结事故原因造成困难。如果因为抢修和特殊情况需要设备尽快恢复运行,现场无法保留时,必须经安监部门或有关领导同意,并由他们指定或委托现场人员代为记录、处理现场,翔实第一手资料。

(5)事故当事人和其他人员,应在下班离开之前就自己所看到、听到的和掌握的事故现象、及处理事故过程中自己参与其中的行为活动分别写出实事求是的记录,并在其上签名。

.值班人员在倒闸操作中的责任和任务是什么?

答:严格遵守规程制度,认真执行操作监护制,正确实现电气设备状态的改变和转换;保发电厂、变电所和电网安全、稳定、经济地连续运行;保证用户的用电安全不受影响。这就电力系统各级调度、电气值班人员及电工在倒闸操作中的责任和任务。为了减少误操作,除急情况及事故处理外,交接班期间一般不要安排倒闸操作;条件允许时,一切重要的倒闸操作应尽可能安排在负荷低谷时进行,以减少误操作对电网和用户用电的影响。

.倒闸操作前应考虑哪些问题?

答:倒闸操作前,值班人员要认真考虑以下问题:

(1)改变后的运行方式是否正确、合理及可靠。为此:

1)在确定运行方式时,应优先采用运行规程中规定的各种运行方式,使电气设备及继电保护尽可能处在最佳状态运行。

2)制定临时运行方式时,应根据以下原则:①保证设备出力、满发满供,不窝出力、不过负荷;②保证运行的经济性、系统功率潮流合理,机组能较经济地分配负荷;③保证短路容量在电气设备的允许范围之内;④保证继电保护及自动装置正确运行及配合;⑤厂用电可靠;⑥运行方式灵活,操作简单,处理事故方便。(2)倒闸操作是否会影响继电保护及自动装置的运行。在倒闸操作过程中,如果预料有可能引起某些保护或自动装置误动或失去正确配合,要提前采取措施或将其停用。

(3)要严格把关,防止误送电,避免发生设备事故及人身触电事故。为此,在倒闸操作前应遵守以下要求:1)在送电的设备及系统上,不得有人工作,工作票应全部收回。同时设备要具备以下运行条件:①发电厂或变电所的设备送电,线路及用户的设备必须具备受电条件;②一次设备送电,相应的二次设备(控制、保护、信号、自动装置等)应处于备用状态;③电动机送电,所带机械必须具备转动条件,否则靠背轮应甩开;④防止下错令,将检修中的设备误接入系统送电。

2)设备预防性试验合格,绝缘电阻符合规程要求,无影响运行的重大缺陷。

3)严禁约时停送电、约时拆挂地线或约时检修设备。

4)新建电厂或变电所,在基建、安装、调试结束及工程验收后,设备正式投运前,应经本单位主管领导同意及电网调度所下令批准,方可投入运行,以免忙中出错。

(4)制订倒闸操作中防止设备异常的各项安全技术措施,并进行必要的准备。

2)初审,由操作监护人进行;

3)复审,由值班负责人(班长)进行。

三审后的操作票,经值长批准生效,取得调度正式操作令后执行操作。

(5)固定操作票的使用。对于与电气运行方式关系不大的频繁操作或特定操作,在不违反《

电业安全工作规程》、不降低安全水平的情况下,经领导批准,可以使用内容、格式统一的固定操作票。1)使用固定操作票,也要审票,并执行监护。

2)一般可考虑使用固定操作票的操作有:①高低压电动机停送电;②备用励磁机定期测绝缘电阻、试转、升压;③发电机解并列;④设备定期联动试验等。

两票三制:两票是指工作票和操作票;三制是指交接班制、巡回检查制和设备定期轮换试验制。

.操作监护制在执行中有哪些要求?

答操作监护制是我国发供用电运行部门普遍实行的一种基本工作制度,即倒闸操作时实行一人操作、一人监护的制度。这个制度在执行中有以下基本要求。

(1)倒闸操作必须由两人进行。通常由技术水平较高、经验比较丰富的值班员担任监护,另

一人担任操作。发电厂、变电所、调度所及用户,每个值班人员及电工的监护权、操作权

在岗位责任制中明确规定,通过考试合格后由领导以书面命令正式公布,并取得合格证。

(2)操作前应进行模拟预演。经“三审”批准生效的操作票,在正式操作前,应在“电气模

拟图”上,按照操作票的内容和顺序模拟预演,对操作票的正确性进行最后检查、把关。

(3)每进行一项操作,都应遵循“唱票→对号→复诵→核对→操作”这5个程序进行。具体地说,就是每进行一项操作,监护人按操作票的内容、顺序先“唱票”(即下操作令);然后操作人按照操作令查对设备名称、编号及自己所站的位置无误后,复诵操作令;监护人听到复诵的操作令后,再次核对设备编号无误,最后下达“对,执行!的命令,操作人方可进行操作。

(4)操作票必须按顺序执行,不得跳项和漏项,也不准擅自更改操作票内容及操作顺序。每执行完一项操作,做一个记号“√”。

(5)除非发生特殊情况(如操作人突然生病,或中途发生事故、受伤等),不要随便更换操作人或监护人。(6)操作中发生疑问或发现电气闭锁装置动作,应立即停止操作,报告值班负责人,查明原因后,再决定是否继续操作。

全部操作结束后,派人对操作过的设备进行复查,并向发令人回令。

.倒闸操作时继电保护及自动装置的使用原则是什么?

答倒闸操作时继电保护及自动装置的使用原则是:

(1)设备不允许无保护运行。一切新设备均应按照DL-91《继电保护和安全自动装置技术规程》的规定,配置足够的保护及自动装置。设备送电前,保护及自动装置应齐全,图纸、整定值应正确,传动良好,压板在规定位置。

(2)倒闸操作中或设备停电后,如无特殊要求,一般不必操作保护或断开压板。但在下列情况要特别注意,必须采取措施:

1)倒闸操作将影响某些保护的工作条件,可能引起误动作,则应提前停用。例如电压互感器停电前,低电压保护应先停用。

2)运行方式的变化将破坏某些保护的工作原理,有可能发生误动时,倒闸操作前也必须将这些保护停用。例如当双回线接在不同母线上,且母联断路器断开运行,线路横联差动保护应停用。

3)操作过程中可能诱发某些联动跳闸装置动作时,应预先停用。例如,发电机无励磁倒备用励磁机,应预先把灭磁开关联锁压板断开,以免恢复励磁合灭磁开关时,引起发电机主断路器及厂用变压器跳闸。

(3)设备虽已停电,如该设备的保护动作(包括校验、传动)后,仍会引起运行设备断路器跳闸时,也应将有关保护停用,压板断开。例如,一台断路器控制两台变压器,应将停电变压器的重瓦斯保护压板断开;发电机停机,应将过电流保护跳其它设备(主变压器、母联及分段断路器)的跳闸压板断开。.倒闸操作时系统接地点应如何考虑?

答工作电压为kV及以上的系统均为大电流接地系统,任何情况下均不得失去接地点运行。为了保证电网的安全及继电保护正确动作,系统接地点的数量、分布,接地变压器的容量,均应符合电网调度规程的规定。制订系统接地点的实施方案时,通常从以下几方面考虑:

(1)使单相短路电流不超过三相短路电流。

(2)在低压侧或中压侧有电源的发电厂(变电所),该厂(所)至少应有一台主变压器的高压侧中性点接地,以保证与电网解列后不失去接地点。

(3)三绕组升压变压器,高压侧停电后该侧中性点接地刀闸应合入,以保证单相短路时,变压器差动保护及零序电流保护能够动作。

(4)倒闸操作中,为了防止发生操作过电压及铁磁谐振过电压,根据需要,允许将平时不接地的变压器中性点临时接地。

.倒闸操作时对解并列操作有何要求?

答解、并列操作重点要防止非同期并列、设备过负荷及系统失去稳定等问题。对操作的具体要求如下。(1)系统解并列:

1)两系统并列的条件:频率相同,电压相等,相序、相位一致。发电机并列,应调整发电机的频率、电压与系统一致;电网之间并列,应调整地区小电网的频率、电压与主电网一致。如调整困难,两系统并列时频差最大不得超过0.25Hz,电压差允许15%。

2)系统并列应使用同期并列装置。必要时也可使用线路的同期检定重合闸来并列,但投入时间一般不超过15min。

3)系统解列时,必须将解列点的有功电力调到零,电流调到最小方可进行,以免解列后频率、电压异常波动。

(2)拉合环路:

1)合环路前必须确知并列点两侧相位正确,处在同期状态。否则,应进行同期检查。

2)拉合环路前,必须考虑潮流变化是否会引起设备过负荷(过电流保护跳闸),或局部电压异常波动(过电压),以及是否会危及系统稳定等问题。为此,必须经过必要的计算。

3)如估计环流过大,应采取措施进行调整或改变环路参数加以限制,并停用可能误动的保护。

4)必须用隔离开关拉合环路时,应事先进行必要的计算和试验,并严格控制环路内的电流,尽量降低环路拉开后断口上的电压差。

(3)变压器解并列:

1)变压器并列的条件:①接线组别相同;②电压比及阻抗电压应相等。符合规定的并列条件,方准并列。2)送电时,应由电源侧充电,负荷侧并列。停电时操作相反。当变压器两侧或三侧均为电源时,应按继电保护运行规程的规定,由允许充电的一侧充电。

3)必须证实投入的变压器已带负荷,方可停止(解列)运行的变压器。

4)单元连接的发电机变压器组,正常解列前应将工作厂用变压器的负荷,倒由备用厂用变压器带;事故解列后要注意工作厂用变压器与备用厂用变压器是否为一个电源系统,倒停变压器要防止在厂用电系统发生非同期并列。

.倒闸操作中使用哪些安全用具?

答:倒闸操作中使用的安全用具主要有:绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆、验电器等。按照《电业安全工作规程》的要求,这些安全用具必须进行定期耐压试验,试验项目、周期、标准见附录Ⅱ。

.安全用具如何检查及有哪些要求?

答:安全用具使用前应进行一般检查,要求如下。

(1)用充气法对绝缘手套进行检查,应不漏气,外表清洁完好。同时,要注意高、低压绝缘手套不能混用。

(2)对绝缘靴、绝缘拉杆、验电器等进行外观检查,应清洁无破损。

(3)禁止使用低压绝缘鞋(电工鞋)代替高压绝缘靴。

(4)对声光验电器应进行模拟试验,检查声光显示正常,设备电路完好。

(5)所有安全用具均应在有效试验期之内。

.验电时有哪些要求及注意事项?

答验电操作:①要态度认真,克服可有可无的思想,避免因走过场而流于形式;②要掌握正确的判断方法和要领。例如,某发电厂10kV线路停电后验电,验电器亮,监护人判断线路上仍带电,操作人认为是静电。发生疑问后停止操作,报告调度,经检查证实是用户变电所“漏”拉了一组隔离开关,向发电厂反送电。由于及时进行了纠正,避免了带电挂地线的事故。另一发电厂,用绝缘拉杆在一条35kV双电源线路上验电。该线路本侧断路器及隔离开关已拉开,但线路对端变电所的断路器尚未拉开,故线路上有电。用绝缘拉杆验电时,已经听到“吱吱”的放电声,操作人员竟错把有电当静电,继续操作合上线路侧的接地刀闸,引起三相短路。通过以上两例说明,验电操作是一项要求高、很重要的工作,切不可疏忽大意。(1)验电的要求。

1)高压验电,操作人必须戴绝缘手套。

2)验电时,必须使用试验合格、在有效期内、符合该系统电压等级的验电器。特别要禁止与不符合系统电压等级的验电器混用。因为,在低压系统使用电压等级高的验电器,有电也可能验不出来;反之,操作人员安全得不到保证。

3)雨天室外验电,禁止使用普通(不防水)的验电器或绝缘拉杆,以免受潮闪络或沿面放电,引起人身事故。4)先在有电的设备上检查验电器,应确证良好。

5)在停电设备的两侧(如断路器的两侧、变压器的高低压侧等)以及需要短路接地的部位,分相进行验电。(2)验电的方法。

1)试验验电器,不必直接接触带电导体。通常验电器清晰发光电压不大于额定电压的25%。因此,完好的验电器只要靠近带电体(6、10、35kV系统,分别约为、、mm),就会发光(或有声光报警)。

2)用绝缘拉杆验电要防止勾住或顶着导体。室外设备架构高,用绝缘拉杆验电,只能根据无火花及放电声判断设备是否带电,不直观,难度大。白天,火花看不清,主要靠听放电声。变电所背景噪声很大,思想稍不集中,极易作出错误判断。因此,操作方法很重要。验电时如绝缘拉杆勾住或顶着导体,即使有电也不会有火花和放电声。因为实接不具备放电间隙正确的方法是绝缘拉杆与导体应保持虚接或在导体表面来回蹭,如设备有电,通过放电间隙就会产生火花和放电声。

(3)正确掌握区分有无电压是验电的关键。可参考以下方法进行判断。

1)有电。因工作电压的电场强度强:①验电器靠近导体一定距离,就发光(或有声光报警),显示设备有工作电压;尔后,验电器离带电体愈近,亮度(或声音)就愈强。操作人细心观察、掌握这一点对判断设备是否带电非常重要。②用绝缘拉杆验电,有“吱吱”放电声。2)静电。对地电位不高,电场强度微弱,验电时验电器不亮。与导体接触后,有时才发光;但随着导体上静电荷通过验电器→人体→大地放电,验电器亮度由强变弱,最后熄灭。停电后在高压长电缆上验电时,就会遇到这种现象。

3)感应电。与静电差不多,电位较低,一般情况验电时验电器不亮。

4)在低压回路验电,如验电笔亮,可借助万用表来区别是哪种性质的电压。将万用表的电压档放在不同量程上,测得的对地电压为同一数值,可能是工作电压;量程越大(内阻越高),测得的电压越高,可能是静电或感应电压。

(5)进行事故预想。电网及变电所的重大操作,调度员及操作人员均应做好事故预想;发电厂内的重大电气操作,除值长及电气值班人员要做好事故预想外,汽机、锅炉等主要车间的值班人员也要做好事故预想。事故预想要从电气操作可能出现的最坏情况出发,结合本专业的实际,全面考虑。拟定的对策及应急措施要具体可行。

.倒闸操作前应做好哪些准备?

答倒闸操作前的准备工作一般包括:

(1)接受操作任务。操作任务通常由操作指挥人或操作领导人(调度员或值长)下达,是进行倒闸操作准备的依据。有计划的复杂操作或重大操作,应尽早通知有关单位准备。接受操作任务后,值班负责人(班长)要首先明确操作人及监护人。

(2)确定操作方案。根据当班设备的实际运行方式,按照规程规定,结合检修工作票的内容及地线位置,综合考虑后确定操作方案及操作步骤。

(3)填写操作票。操作票的内容及步骤,是操作任务、操作意图及操作方案的具体化,是正确执行操作的基础和关键。填写操作票务必严肃、认真、正确。

1)操作票必须由操作人填写。

2)填好的操作票应进行审查,达到正确无误。

3)特定的操作,按规定也可使用固定操作票。

(4)准备操作用具及安全用具,并进行检查。

此外,准备停电的设备如带有其它负荷,倒闸操作的准备工作还包括将这些负荷倒出的操作。例如:停电的线路上有T接负荷时,应事先将其倒出;停机前,倒停工作厂用变压器等。

.电气操作票制度在执行中有哪些要求?

答电气操作票是“两票三制”中的重要内容之一。电气操作票制度在执行中的一般要求是:(1)不要操作票的操作范围不得任意扩大。按照《电业安全工作规程》的规定,允许下列电气操作不要操作票。

1)事故处理;

2)拉合断路器的单一操作;

3)拉开接地刀闸或拆除全厂(所)仅有的一组接地线。

其它操作均要填写操作票。

(2)操作票的使用,应符合下述规定:

1)操作票应先编号,并按照编号顺序使用;

2)一个操作任务填写一张操作票;

3)操作票中所填设备名称,实行双重编号。

(3)操作票中应填写的内容。

1)操作任务;

2)应拉合的断路器及隔离开关的名称、编号;

3)检查断路器及隔离开关的分、合实际位置;

4)投入或取下控制回路、信号回路、电压互感器回路的熔断器;

5)定相或检查电源是否符合并列条件;

6)检查负荷分配情况;

7)断开或投入保护(压板)或自动装置;

8)检查回路是否确无电压;

9)挂、拆接地线(合拉接地刀闸),检查接地线(接地刀闸)是否拆除(拉开)等。

倒闸操作中的辅助操作包括:①测量绝缘电阻;②变压器或消弧线圈改分接头;③起停强油循环变压器的油泵;④接通或断开断路器的合闸动力电源及隔离开关的控制电源或气源等。这些操作是否写入操作票中,应根据各厂(所)的操作习惯而定。

(4)操作票实行三审制。“三审”是指操作票填好后,必须进行三次审查:

1)自审,由操作票填写人进行;

.对地线在技术上有哪些要求?

答地线是电气检修人员的安全线及生命线。挂地线是防止突然来电、免遭感应电压伤害、保护人身安全的可靠措施。因此,要求地线本身:①要符合技术标准;②要质量可靠;③要使用安全。

对地线在技术上的要求。

原水利电力部颁布的SD-89《携带型短路接地线技术标准》,对地线的技术要求做了全面规定,主要要点是:

1)地线应能承受设计规定的故障电流(铭牌值),而不致对工作人员造成电气、机械、化学和热的危害,其质量和使用,均安全可靠。

2)地线的截面选择应按所在电力系统实际最大短路容量来决定。

3)地线铭牌上的额定时间与实际短路持续时间不相等时,地线的允许电流应折算。

4)地线在经受短路后,应根据短路电流大小和外观检查,判断是否还能继续使用;一般情况下,因导线过热、绝缘护套熔化,安全可靠难以保证,应更换新地线。

.地线在使用及管理上应注意哪些问题?

答:地线在使用管理上应注意的问题。

1)应使用符合地线技术标准的合格地线,严禁使用自制地线。

2)地线应编号使用,存放在固定地点。

3)防止漏拆、漏挂地线。地线在现场的实际位置应与“电气模拟图”一致,交接班应进行核对。拆、挂地线均应由值班人员进行,做好记录并登记。

4)地线每半年应检查一次,发现缺陷及时修理。无法修理的地线应更换新的。

5)全厂(所)应保留一定数量的备用地线,以供替换。

.停电设备上的感应电压有多高?拆、挂地线时有哪些要求及注意事项?

答拆、挂地线时,要求按照《电业安全工作规程》的规定进行操作,并注意防止带电挂地线,以避免烧伤、高空跌落摔伤、感应电压电伤等人身事故的发生。前两类事故,原因明显易于理解。后一类事故不为人们所重视,有的人说:“闸都拉了,哪还有电!。因此,拆挂地线时,感应电压伤人或电死人的事时有发生。下面有必要着重介绍一下感应电压的情况。(1)停电设备上的感应电压。感应电压包括静电感应电压及电磁感应电压两部分。静电感应电压在感应电压中起主导和决定作用。

1)静电感应电压。处在运行设备电场中的停电设备,由于静电耦合,三相分布电容不平衡,在停电设备上产生的对地零序电压即为静电感应电压。运行的高压及超高压系统对检修停电设备普遍存在着静电感应,特别是检修系统与运行系统相互平行、交叉、跨越时,尤其严重。

2)电磁感应电压。处在运行设备磁场中的停电设备,由于电磁耦合三相互感不平衡,在停电设备上感应的对地零序电压,称为电磁感应电压。

3)停电设备上总的感应电压。在运行设备电磁场作用下,停电设备对地具有的总电位为+。考虑单一回路间的电磁耦合,可以来计算感应电压。在变电所,电磁耦合的实际情况很复杂:出线多,回路集中;设备交错布置(或上下层布置),环境复杂;不同运行回路的电磁耦合情况,相互影响并交织重叠,很难估计。总之,相互影响的各种因素在计算感应电压时,一一考虑是非常困难的,也是做不到的。

4)感应电压的实测。了解本单位设备上的感应电压,最简单的办法是通过现场实测。实测时,先将设备停电,并使用高内阻的静电电压表。由于现场条件(设备布置、负荷电流、绝缘状况、气候条件)不同,各单位同一电压等级的设备,测得的感应电压分布规律大致相似,而数值可能不相等,是正常的。总之,停电设备上的感应电压决不可忽视,特别是双回线上的感应电压更不可低估。通过人身的电流按不大于5mA考虑,人体表面电阻一般取~Ω,人能承受的电压约为4~10V左右。因此,不采取安全措施,直接接触已停电的高压设备,感应电压对操作人员是非常危险的。

(2)停电设备上拆、挂地线的要求。

1)必须验电,防止带电挂地线。验明设备无电后,立即将停电设备接地并三相短路。操作时,先装接地线的接地端,后装导体端与设备相连(由近到远)。

2)拆、挂接地线,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘靴,以免受感应电压的伤害。合格的高压绝缘手套和绝缘靴,分别可耐压8kV及15kV,对保证人身安全是有效的。

3)条件允许时,应尽量使用装有绝缘手柄的接地线,或以安装接地刀闸代替接地线,尽量减少操作人员与一次系统直接接触的机会,以防止操作人员触电。

4)拆、挂地线的部位如装有接地刀闸,应先合入,待拆、挂地线的操作完毕再拉开,以保证操作人员的自身安全。例如,某发电厂没有按照这个要求办,就发生了人身事故。当时,要拆停电的kV双回线线路侧地线,操作票上已写了“合线路侧接地刀闸-72”,但操作人员嫌麻烦,实际操作未执行。在未戴绝缘手套、无任何保安措施的情况下拆线路侧的地线,数千伏的感应电压电伤操作人的手、脚,并从隔离开关-2架构上摔下,造成颅骨破裂死亡的人身事故。通过这个例子,说明操作人员执行规章制度、进行自我保护多么重要;违反操作规程多么危险。

5)使用的地线必须是合格的地线,严禁将地线缠绕在设备上,也不允许把短地线接成长地线,临时凑合使用。

6)不允许用三组单相接地线代替一组三相短路接地线。粗看起来两者无甚差别,实际上有本质的不同。如图1-4(a)所示,装有一组三相短路接地线,当突然来电时,即发生对称三相

金属性短路,N点既是地线短路的中性点,也是电气的零电位点,接地电阻R中无电流。此时,检修设备的对地电位UE=IkRs,取Ik=17.57kA(相当kV系统短路容量0MVA),实测接地线铜线电阻Rs=~mΩ,UE=18~53V,远低于允许的接触电压。因此,三相短路接地线对检修人员的人身安全起到了保护作用。如图1—4(b)所示,用三组单相的接地线代替一组三相短路接地线,当突然来电时,即发生三相对称短路,电气零电位点移至大地上。此时,检修设备的对地电位U′E=Ik(R+Rs),取接地电阻R=0.5Ω,U′E=V,远远高于允许的接触电压。对检修人员的生命安全构成极大的威胁。故不可用三组单相接地线代替一组三相短路接地线。单相接地线可用于重复接地。

7)地线的接地端必须接在接地网的接头上。实测证明,良好的接地可将停电设备上的电位降至1~2V。有的操作人员图省事,将地线的接地端连在设备架构上或断路器、隔离开关的传动杆上,这是不允许的。

(3)拆、挂地线应注意的事项。

1)已挂地线应与带电设备保持安全距离。

2)所挂地线与检修设备及工作人员不要靠得太近,更不要直接接触。因为:①一旦突然来电短路,地线导体温度必将骤然升高,甚至可达℃以上,地线太近可能烫伤工作人员;②万一地线熔断,则电弧、发热、电动力的作用,对人身更加危险。

3)地线已拆除的设备应视为带电设备,不得再用手去触摸。

.防止误操作的基本措施有哪些?

答:防止误操作的基本措施。

1)抓“安全第一”的思想教育,贯彻安全生产责任制。电力生产的“安全第一”就是“质量第一”,安全发供电是确保国民经济生产发展的基础,是满足人民生活稳定的保证。因此,要不断提高值班人员的安全认识及责任心,防止误操作,确保发供电的安全,为用户服务。

2)抓保证安全的基础工作。贯彻规章制度、对发供电及用户的倒闸操作实行严格管理、进行遵守劳动纪律的教育等,都是保证安全的基础工作,要长期坚持高标准、严要求,抓出实效。3)抓技术培训,提高值班人员的素质,达到“三熟三能”的要求。三熟指:①熟悉设备、系统和基本原理;②熟悉操作和事故处理;③熟悉本岗位的规程和制度。三能指:①能正确地进行操作和分析运行状况;②能及时地发现故障及排除故障;③能掌握一般的维修技能。

4)加强运行管理,不断完善有关规章制度,保证做到正确、具体、符合实际,避免在技术指导上出错误。发生事故要按“三不放过”〖ZW(Y〗三不放过是指:①事故原因不清楚不放过;②事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过;③没有采取防范措施不放过。分析原因,采取对策。

5)抓防误操作技术措施的落实,并要求与新建工程做到三同时:与主设备同时设计,同时施工,同时投入运行。功能上努力做到五防:①防带负荷拉合隔离开关;②防误拉合断路器;③防带电挂地线;④防带地线合闸;⑤防误入带电间隔。为操作安全提供客观的保障。

.倒闸操作中应重点防止哪些误操作事故?

答:50%以上的电气误操作事故发生在10kV及以下系统;另外以下五种误操作,约占电气误操作事故的80%以上,其性质恶劣,后果严重,是我们日常防止误操作的重点。

(1)误拉、误合断路器或隔离开关。

(2)带负荷拉合隔离开关。

(3)带电挂地线或带电合接地刀闸。

(4)带地线合闸。

(5)非同期并列。

除以上5点外,防止操作人员高空坠落、误入带电间隔、误登带电架构、避免人身触电,也是倒闸操作中须注意的重点。

.防止误拉、误合断路器及隔离开关的措施有哪些?

答不少误操作事故都直接或间接与误拉、误合断路器或隔离开关有关。防止误操作的具体措施是:

(1)倒闸操作发令、接令或联系操作,要正确、清楚,并坚持重复命令,有条件的要录音。

(2)操作前进行三对照,操作中坚持三禁止,操作后坚持复查。整个操作要贯彻五不干。

1)三对照:①对照操作任务、运行方式,由操作人填写操作票;②对照“电气模拟图”审查操作票并预演;③对照设备编号无误后再操作。

2)三禁止:①禁止操作人、监护人一齐动手操作,失去监护;②禁止有疑问盲目操作;③禁止边操作、边做与其无关的工作(或聊天),分散精力。

3)五不干:①操作任务不清不干;②应有操作票而无操作票时不干;③操作票不合格不干;④应有监护而无监护人不干;⑤设备编号不清不干。

(3)预定的重大操作或运行方式将发生特殊的变化,电气运行专责工程师(技术员)应提前制订“临时措施”,对倒闸操作工作进行指导,做出全面安排,提出相应要求及注意事项、事故预想等,使值班人员操作时心中有数。

(4)通过平时技术培训(考问讲解,事故演习),使值班人员掌握正确的操作方法,并领会规程条文的精神实质。

(5)认真吸取事故教训。对编号,造成误拉运行中的备用母线电压互感器隔离开关,致使kV全部线路的阻抗保护失去电压误动跳闸,全所停电。

.防止带负荷拉合隔离开关有哪些措施?

答带负荷拉合隔离开关是最常见的误操作事故。自年防误操作闭锁装置普遍应用之后,这种事故有所下降,但并未杜绝。不少单位仍时有发生,后果仍然严重。

(1)带负荷拉合隔离开关的事故原因。通过对事故发生的分析总结,其主要原因可归纳为以下三点。

1)拉合回路时,回路负荷电流,超过了隔离开关开断小电流的允许值。

2)拉合环路时,环路电流及断口电压差超过了容许限度。

3)人为误操作。如走错间隔拉错隔离开关,或断路器未拉开就拉合隔离开关等。

(2)隔离开关开断能力的分析。电路操作时,电流超过0.5A,或切断电压高于30V,都会产生电弧。电弧长度与极间电压成正比。只要隔离开关在允许操作范围内进行操作(见本书第题),虽产生电弧均可自然熄灭,也不会引起短路,即隔离开关具有开断一定小电流的能力。但这种开断能力毕竟是有限的,主要是由于隔离开关没有特殊的灭弧装置。当被开断的电压及电流超过允许的范围,隔离开关触头产生的电弧就不能熄灭,电路也拉不开,并发生弧光短路,即造成所谓带负荷拉隔离开关的事故。

(3)隔离开关的实际开断能力。

1)隔离开关开断小电流的能力。隔离开关安全开断小电流的能力,与开断电路的参数,操作时的环境(风向,风力),隔离开关的型式、结构、相间距离、安装方式、操作速度等因素有

关。年电力工业部颁布的《电力工业技术管理法规(试行)》中规定,全电压下允许用隔离开关拉合2A的空载变压器励磁电流(感性电流)及5A无负荷线路的充电电流(容性电流);根据《电机工程手册第5册》(电机工程手册编委会,机械工业出版社,年)规定,隔离开关开断小电流的能力:操作感性电路,10kV及以下系统为2~4A(L2小的隔离开关应取小值);10kV以上为2A。操作容性电路,35kV及以下系统为2A;35kV以上系统为0.5~1A。

2)隔离开关开断环路的能力。有关规定:拉合环路,限于10kV及以下系统,且应在环路的均衡电流不超过70A的情况下进行。另外,环路操作也可按照“等弧长”原则来确定。所谓“等弧长”原则,是指:把隔离开关在全电压下允许开断的小电流值IG所产生的弧长定为允许弧长LG;在同一电压系统中该隔离开关拉合的环流电流为I,所产生的弧长为L,当L≤LG,所求出的电压差即为允许电压差ΔUG。只要环路开断后的实际电压差ΔU≤ΔUG,环路操作不但是允许的,而且也是安全的。如果预测环路断开点的实际电压差ΔU<ΔUG,则允许隔离开关进行环路操作。否则,必须将ΔU降低到允许值后才能操作。降低ΔU的方法有:①降低环路电流I,以降低压降。②采取各种手段进行均压(降低电压差及相角差):调整变压器分接头;合母联断路器及分段断路器;调整发电机、调相机的无功功率,改变电压,使其相等。③降低环路内的阻抗。应尽量避免经系统电磁网拉合环路。

(4)防止带负荷拉合隔离开关的具体措施。

1)按照隔离开关允许的使用范围及条件进行操作。拉合负荷电路时,严格控制电流值,确保在全电压下开断的小电流值在允许值之内。

2)拉合规程规定之外的环路,必须谨慎,要有相应的技术措施。①操作前应经过计算或试验,使ΔU<ΔUG,操作方案经总工程师批准后,方可执行。②选择有利的操作方式,尽量使用室外隔离开关进行操作(L2大)。③设备、环境、人身安全应符合要求:隔离开关最好有引弧角,且禁止使用慢分合的隔离开关拉合环路;隔离开关与周围建筑物保持安全距离(应不小于L2),主导电部分上方不得有建筑物,以防飞弧引起接地短路;在条件允许的情况下宜尽可能远方操作。如手动操作,就地要有保证人身安全的防护措施。

④拉合环路电流,应与对应的允许断口电压差相配合。环路电流太大时,不得进行环路操作。3)加强操作监护,对号检查,防止走错间隔、动错设备、错误合拉隔离开关。同时,对隔离开关普遍加装防误操作闭锁装置。

4)拉合隔离开关前,现场检查断路器,必须在断开位置。隔离开关经操作后,操作机构的定位销一定要销好,防止因机构滑脱接通或断开负荷电路。

5)倒母线及拉合母线隔离开关,属于等电位操作,ΔU=0,故必须保证母联断路器合入,同时取下该断路器的控制熔断器,以防止跳闸。

6)隔离开关检修时,与其相邻运行的隔离开关机构应锁住,以防止误拉合。

7)手车断路器的机械闭锁必须可靠,检修后应实际操作进行验收,以防止将手车带负荷拉出或推入间隔,引起短路。

(5)认真吸取事故教训。通过吸取事故教训,防止类似事故再发生。

.防止带电挂地线(带电合接地刀闸)有哪些措施?

答:带电挂地线(带电合接地刀闸),除引起接地短路,损坏设备停电外,因电弧温度很高(表面达~0℃,中心约0℃),往往烧伤操作人员,危及生命安全,造成终身残废或死亡。因此,带电挂地线必须绝对禁止。防止事故的具体措施是:

(1)断路器、隔离开关拉闸后,必须检查实际位置是否拉开,以免回路电源未切断。

(2)坚持验电,及时发现带电回路,查明原因。

(3)正确判断正常带电与感应电的区别,防止误把带电当静电。

(4)隔离开关拉开后,若一侧带电,一侧不带电,应防止将有电一侧的接地刀闸合入,造成短路。当隔离开关两侧均装有接地刀闸时,一旦隔离开关拉开,接地刀闸与主刀闸之间的机械闭锁即失去作用,此时任意一侧接地刀闸都可以自由合入。若疏忽大意,必将酿成事故。现场操作中经常会碰到隔离开关拉开后,一侧带电,一侧不带电的情况。例如,图1-12(a)为母线电压互感器TV停电,隔离开关QS拉开后,A侧(母线)带电,B侧不带电;图1-12(b)为QF2停电,QS拉开后,A侧(变压器)带电,B侧不带电;图(c)为旁路断路器QP带线路L,QS拉开后,A侧(线路)带电,B侧不带电。上述情况中,应合的是B侧不带电的接地刀闸QE2,决不允许把A侧带电的QE1合入。而QS、QE1、QE2三组接地刀闸传动机构有时是组装在一起的,极易弄错。为此,在合QE2前,应先将传动机构轻轻活动一下(但不真合),检查确为已停电的B侧接地刀闸在动,再使劲合上。

(5)普遍安装带电显示器,并闭锁接地刀闸,有电时不允许接地刀闸合入。

(6)认真吸取事故教训。通过吸取事故教训,防止类似事故再发生。

.防止带地线合闸有哪些措施?

答:防止带地线合闸事故与日常技术管理和遵章守纪密切相关,具体执行以下措施。

(1)加强地线的管理。按编号使用地线;拆、挂地线要做记录并登记。

(2)防止在设备系统上遗留地线。

1)拆、挂地线或拉合接地刀闸,要在“电气模拟图”上做好标记,并与现场的实际位置相符。交接班检查设备时,同时要查对现场地线的位置、数量是否正确,与“电气模拟图”是否一致。

2)禁止任何人不经值班人员同意,在设备系统上私自拆、挂地线,挪动地线的位置,或增加地线的数量。3)设备第一次送电或检修后送电,值班人员应到现场进行检查,掌握地线的实际情况;调度人员下令送电前,事先应与发电厂、变电所、用户的值班人员核对地线,防止漏拆接地线。

(3)对于一经操作可能向检修地点送电的隔离开关,其操作机构要锁住,并悬挂“禁止合闸,有人工作,”的标示牌,防止误操作。

(4)正常倒母线,严禁将检修设备的母线隔离开关误合入。事故倒母线,要按照“先拉后合”的原则操作,即先将故障母线上的母线隔离开关拉开,然后再将运行母线上的母线隔离开关合入,严禁将两母线的母线隔离开关同时合入并列,使运行的母线再短路。

(5)设备检修后的注意事项:

1)检修后的隔离开关应保持在断开位置,以免接通检修回路的地线,送电时引起人为短路。

2)防止工具、仪器、梯子等物件遗留在设备上,送电后引起接地或短路。

3)送电前,坚持摇测设备绝缘电阻。万一遗留地线,通过摇绝缘可以发现。

(6)认真吸取事故教训。通过吸取事故教训,防止类似的事故再发生。

.防止非同期并列有哪些措施?

答:非同期并列事故,一般发生的主要原因是:①一次系统不符合并列条件,误合闸。②同期用的电压互感器或同期装置电压回路,接线错误,没有定相。③人员误操作,误并列。非同期并列,不但危及发电机、变压器,还严重影响电网及供电系统,造成振荡和甩负荷。就电气设备本身而言,非同期并列的危害甚至超过短路故障。防止非同期并列的具体措施是:

(1)设备变更时要坚持定相。发电机、变压器、电压互感器、线路新投入(大修后投入),或一次回路有改变、接线有更动,并列前均应定相。

(2)防止并列时人为发生误操作。

1)值班人员应熟知全厂(所)的同期回路及同期点。

2)在同一时间里不允许投入两个同期电源开关,以免在同期回路发生非同期并列。

3)手动同期并列时,要经过同期继电器闭锁,在允许相位差合闸。严禁将同期短接开关合入,失去闭锁,在任意相位差合闸。

4)工作厂用变压器、备用厂用变压器,分别接自不同频率的电源系统时,不准直接并列。此时,倒换变压器要采取“拉联”的办法,即手动拉开工作厂用变压器的电源断路器,使备用厂用变压器的断路器联动入。

5)电网电源联络线跳闸,未经检查同期或调度下令许可,严禁强送或合环。

(3)保证同期回路接线正确、同期装置动作良好。

1)同期(电压)回路接线如有变更,应通过定相试验检查无误、正确可靠,同期装置方可使用。

2)同期装置的闭锁角不可整定过大。

3)自动(半自动)准同期装置,应通过假同期试验、录波检查特性(导前时间、频差Δf、压差ΔU)正常,方可正式投入使用。

4)采用自动准同期装置并列时,同时也可将手动同期装置投入。通过同期表的运转,来监视自动准同期装置的工作情况。特别注意观察是否在同期表的同期点并列合闸。

(4)断路器的同期回路或合闸回路有工作时,对应一次回路的隔离开关应拉开,以防断路器误合入、误并列。

(5)认真吸取事故教训。通过吸取教训,防止类似事故再发生。

.倒闸操作中值班人员应怎样对待电气闭锁装置?

答:倒闸操作中,发现电气闭锁装置动作,首先应停止操作,冷静分析,并报告值班负责人,要绝对禁止盲目解锁继续操作。此时应进行下列检查:

(1)操作人员是否走错间隔,操作的设备是否有误,有无误操作。

(2)检查设备状况是否正常。

1)检查断路器状态是否正常,该拉的是否已断开。

2)检查接地刀闸是否拉开,接地线是否拆除。

3)要接地的部位是否带有工作电压,带电显示装置是否动作,是否闭锁了接地刀闸。

(3)检查操作票的操作步骤与运行方式、设备状况是否相符。

(4)电气闭锁装置的电源、熔断器、二次回路是否正常。

经检查确因电气闭锁装置本身有缺陷,需要解锁操作,应经值班负责人的同意。

.值班人员处理事故的主要任务是什么?

答:值班人员处理事故的主要任务是:

(1)尽速限制事故的发展,消除事故的根源并解除对人身和设备安全的危险,必要时将设备停电、机组停运。

(2)尽力设法保证厂用电源,必要时按现场运行规程的规定执行“紧急情况下保证厂用电措施”。

(3)坚持正常设备的运行。在可能的条件下,在未直接受到事故牵连和损害的机组上增加负荷,以保持全厂出力不变,使电网电压、频率正常;调整系统潮流或限制用户,消除设备过负荷。

(4)根据表计、继电保护自动装置的动作及信号显示,作全面分析,判断事故的性质和范围。(5)迅速进行检查和试验,查明故障点并进行隔离,及时恢复停运的设备,尽快对用户恢复供电(供热)。

(6)做好安全措施,通知检修人员对故障设备进行处理或抢修。值班人员在事故处理的整个过程中要加强联系,操作要做到“稳、准、快”,服从命令听指挥。

.什么叫做电气设备的额定电压?它们是怎样定义的?

答:电气设备是在电力系统中对发电机、变压器、电力线路、断路器等设备的统称。电气设备的额定电压是电器产品最重要的技术数据之一。特别是高压电气设备的长期连续工作电压,是国家根据国民经济发展的需要,考虑经济技术的合理性以及机电制造工业水平等因素,按照长期正常工作时产生最大经济效果所规定的系列等级电压,主要分以下几种。

(1)电力网及用电设备的额定电压。发电机和电力网在运行中供电给用电设备,由于输电线路具有电压损失,因此,线路首端电压将高于其末端的电压,沿线路各处分布的负荷将感受到不同的电压。因为用电设备的额定电压不可能按照变化的线路电压制造,而必须按照标准规定进行标准化生产。所以,它只能力求接近于实际工作电压。通常,将输电线路、首端电压和末端电压的算术平均值定义为电力网的额定电压,也即作为该电力网上连接的所有用电设备的额定电压。

(2)发电机的额定电压。由于电力网存在电压损失,用电设备的工作电压也存在着与自身特性有关的偏移,它们允许的偏移范围一般不超出±5%,即电力网首端母线上的电压比额定电压高5%。因此,发电机的额定电压应等于母线电压,应比电力网的额定电压高出5%,以满足系统电压质量的要求。

(3)变压器的额定电压。变压器的额定电压应与发电机和电力网的额定电压定义法则相适应。由于我国制造的变压器二次额定电压都是指空载状态而言的,满负荷运行时,该绕组本身电压损失约为5%。这样的话,对于各压变压器,一次低压侧额定电压等于发电机的额定电压,二次高压侧的额定电压,应比电力网的额定电压高10%。这样,在带额定负荷运行时,才能保证线路首端(母线)电压比电力网额定电压约高5%。对于降压变压器来说,一次高压侧额定电压等于电力网的额定电压;对于二次低压侧,当其电压等级较低时额定电压比电力网额定电压高5%,当其电压等级较高时额定电压比电力网的额定电压则应高10%。

.安全工作对电气值班人员的要求是什么?

答:值班人员在岗位值班期间是生产运行的直接责任人,负责对所辖设备进行控制、操作、监视、测量、维护、处理事故等工作。熟悉设备是运行实践本身的必然要求。作为值班负责人或单独值班员,要胜任工作,保证生产运行安全,必须具有过硬的业务素质和良好的技术功底。要达到这些要求,则都离不开努力钻研业务,在长年累月的生产实践中进行锻炼,并且不间断地总结运行工作中的经验教训,以进一步提高业务技术水平。只有这样,才能在实际工作中正确、迅速地处理那些意想不到的故障和事故,提高安全运行水平。

.电气值班工作中,若有必要移越遮栏工作时应怎么办?有哪些注意事项

答:电气值班工作中确实存在着一些需要打开带电设备网门或移开遮栏才能进行详细察看或工作的情况。对此,可以在保证安全的前提下,作为特殊情况对待。打开网门移开遮栏前,应采取以下安全措施。

(1)得到值长或值班负责人同意,拟定具体的实施步骤。

(2)必须有监护人在场。进行工作,必须拆散措助和使用合格的绝缘安全用具。

(3)若要越过网门或遮栏,首先应按照表3设备不停电时的电气安全距离的规定,留足工作人员活动范围与带电设备之间的安全距离,并采取其它必要的措施。之后,才能进行工作。需要指出:①移越遮栏的工作是指设备正常运行时的情况,运行设备出现异常或故障时应严格禁止。②移越遮栏所要进行的工作应是在运行人员维护职责范围内的工作,并应符合现场运行规程中的有关规定。③移越遮栏的工作虽属特殊,仍应严格把握尺度,严格审查其是否非常必要,尽量少冒风险。

.《安规》中表1-1所指不停电的安全距离是安全的吗?

答:设备不停电时的安全距离,按照设备相应的等级电压,考虑了运行中可能出现的最高内外过电压值,并留出很高比例的安全裕度,反复多次经过科学试验和长期实践论证才确定的。多年的电力生产实践已证明,《安规》中表1-1是安全距离。为了便于学习和记忆,现列出设备不停电时的安全距离,如表2-1所示。

表2-1设备不停电时的安全距离表

电压等级(kV)10及以下(13.8)20~460~154300

安全距离(m)0........00

.在特殊天气情况下,电气运行人员应注意做好哪些工作?

答:特殊天气气候异常时,往往也是设备异常和故障的多发时节。电气值班人员在岗位上工作,应注意作好以下几点。

(1)适时地对电气设备进行特殊巡视检查,掌握和监护好运行设备存在的缺陷,弄明白缺陷发展的内部条件及与自然气候的联系。对新发现的缺陷,应当做出正确的分析,对重要和紧急的一类缺陷,应立即报告当值调度员和有关领导,加强监视。同时,积极开展与其有关的事故预想,按规定进行必要的检查试验,采取限制缺陷发展的措施,做好记录。

(2)出现大风天气,对电气设备引线、连接线、母线驰度大的地方,应注意观察其摆动情况,防止距离不够放电,对设备区内易被风吹起的杂物应予清除,防止吹落在设备带电部或搭挂在导线上。对于线路断路器,特别是针对架设质量不高,跳闸较多的线路的断路器可能出现的问题进行预想,根据现场情况做好检查和试验。以便一旦出现故障时,准确、迅速地予以查处。

(3)在雷雨天气进行岗位值班时,应从思想上做好处理应急事故的精神准备,做好防止过电压保护装置异常而引起的事故处理的预想。对安全检查、巡视用的装备器具提前备好。严肃值班纪律,认真监盘。雷雨过后,检查设备瓷套管、绝缘子有无破损裂纹、闪络放电痕迹,各避雷器运行是否正常、绝缘是否完好,引线、连接线是否烧伤、断股,重点检查脏污设备绝缘,抄录雷电记录器动作次数。

(4)天气落雪时,是观察负荷设备接头、连接处有无发热的好机会。值班人员应结合具体运行状况对设备进行仔细巡视。发现冰棱柱等缺陷时,按现场运行规定制订方案,进行消除或上报有关部门进行处理。出现雨雾天气时,重点监察绝缘存在缺陷和薄弱环节的设备,如油污的断路器套管、电压互感器、瓷质有损伤的设备绝缘的运行情况。根据需要采取超前管理措施,保证设备安全连续运行。

1