脚手架是工地最常见的工作平台,热知识:超过2米的部位均需要搭设脚手架施工,想一想你的项目上有多少处安全隐患
搭设脚手架,方案的编制必不可少,相信很多小伙伴编制方案的时候为没有方案模板和计算书而苦恼,今天我们来看一下落地式脚手架专项施工方案如何编制的吧,本文可复制,搭设高度在24米以内,如一致可直接套用。
本方案仅适用于小于24米的落地式脚手架,如超过24米的落地脚手架需要编制超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案,并组织专家论证,如果大家需要在评论区留言我会逐步更新。
一、工程概况1、XX项目位于市路由组成。占地面积,总建筑面积万平米。
2、拟搭设落地式脚手架楼栋的基本信息
二、编制依据三、施工计划1、技术准备
1.1技术人员编制相应技术专项方案并按公司及业主要求进行方案评审和审核,经各方同意后才可实施;
1.2技术部在方案审核完成后,应在方案实施前及时对项目各管理人员及相应劳务管理人员进行方案技术交底;
1.技术、安全、工程部人员应熟悉图纸,保证方案中计划搭设平面图与施工现场情况一致;
1.4施工测量和检查复核:在开工前,进行现场现有完成构件进行复测,其内容包括检查和复核控制点、轴线等,并作好记录。
2、人员准备
表中人员根据项目具体情况添加。
、材料计划
4、器械、设备计划
四、施工工艺本工程落地落地脚手架搭设部位为住宅区2#楼,搭设范围见附图,住宅区2#楼层高为2.9m,脚手架搭设高度为22.m,搭设基础为车库顶板,立杆纵距为1.5m,立杆横距为0.9m,水平杆步距为1.8m,使用双排架搭设。
1.材料控制
1.1、钢管
1.1.1应有产品质量合格证;
1.1.2应有钢管材质检验报告;
1.1.钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道;
1.1.4脚手架钢管选择Φ48×.0,钢管两端面切斜的偏差不大于1.7mm,壁厚允许偏差不大于-0.5mm,外径允许偏差不大于0.5mm,钢管内外两面的锈蚀深度之和不得大于0.5mm;
1.1.5必须涂防锈漆进行防锈处理。
1.1.6钢管上严禁打洞。
1.2、扣件
1.2.1新进的扣件必须有产品质量合格证、生产许可证和专业检测单位测试报告;
1.2.2扣件不得有裂纹,并将影响其外观质量的粘砂、毛刺、氧化皮等清除干净;扣件与钢管的贴和面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好;
2.扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm,当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm;
1.2.4旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换;
1.2.5扣件应进行防锈处理;
1.2.6在螺栓拧紧,扭矩达到65N·m时,不得发生破坏。
1.、安全网
本工程采用ML1.8×6密目式安全网,其构造要求必须符合规范要求,同时必须执有安检部门的准用证和出厂检验合格证。
1.4、脚手板
本工程所采用的脚手板均为红、白松木,其宽度为-00mm,其材质应符合国家标准《木结构设计规范》(GBJ5)中Ⅱ级材质的规定。脚手板厚度为50mm,长度为mm,但在施工过程中根据需要进行调整。局部采用有一定强度的竹胶板补强。;脚手板应垂直于纵向水平杆方向铺设,且采用对接平铺,四个角应用的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上纵向水平杆应采取直角扣件固定在横向水平杆上。在作业层脚手架外侧边缘设置挡护高度≧1.2m的拦杆,且栏杆间净空高度应≦0.5m。挡脚板高度~mm。
2、施工方法
工艺流程:
基础处理→脚手架搭设→检查验收→使用及维护→脚手架拆除
2.1基础处理
本工程脚手架基础为基础底板或者车库顶板。脚手架搭设时应在立杆底部铺设垫板,严禁立杆直接落在混凝土表面上。
2.2脚手架搭设
2.2.1立杆
(1)立杆各步接头必须采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并且在高度方向至少错开50cm;各接头中心距主节点的距离不大于步距的1/。
(2)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距钢管底端不大于mm处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
()脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。每根立杆底部应设置底座或垫板。
纵、横向扫地杆构造
2.2.2大横杆
(1)大横杆置于小横杆之上,大横杆与大横杆之间设置填芯杆,保证脚手板铺设稳定性。立柱的内侧用直角扣件与立杆扣紧,同一步大横杆四周要交圈。
(2)大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步同跨内;相邻接头水平距离不小于mm,各接头距立柱距离不大于纵距的1/(本工程不大于mm),大横杆在同一步架内纵向水平高差不超过全长的1/00,局部高差不超过5cm。
()纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上,并应等间距设置,间距不应大于mm。
纵向水平杆对接接头布置
1-立杆2—纵向水平杆—横向水平杆
铺脚手板时纵向水平杆的构造
1—立杆2—纵向水平杆—横向水平杆4—脚手板
2.2.小横杆
(1)外架搭设时外立面小横杆的断头长度应一致,剪刀撑交叉点处于一条水平线,转角处应设置导向杆,保证安全网转角处顺直,杆件满刷黄油漆,剪刀撑红白相间,间距0cm。
(2)每一立杆与大横杆相交处(主节点)都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点不大于mm。小横杆间距与立杆纵距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,在两立柱之间等距离设置1根小横杆,最大间距不超过mm。
()小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于mm,伸出里排大横杆距离结构外边缘mm。
2.2.4剪刀撑
(1)高度在24m及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑。从端部开设设置。每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角应在45°~60°之间。
剪刀撑跨越立杆的最多根数
(2)高度在24m以下的双排脚手架必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上,各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置。
()剪刀撑的连接采用搭接,搭接长度不小于1米,并用不少于三个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于mm。剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于mm。
剪刀撑搭接大样图2.2.5连墙件
为了增强脚手架的侧向刚度及稳定性,外脚手架采用刚性连墙件与建筑物连接。连墙件垂直间距为m,水平间距为4.5m。连墙件用Ф48×.0的钢管,其与脚手架的连接采用直角扣件,第一道连墙件从-0.11标高开始设置,连墙件尽量靠近主节点,偏离主节点不大于00mm。
述(最多18字连墙件大样图
连墙件的设置应根据现场实际情况结合施工,在厨房、卫生间、消防管及落水管的位置处需要尽量避免连墙件的安装。
当连墙件设置距离较大或有困难时应设置抛撑,并应对抛撑进行受力计算。
2.使用及维护
2..1脚手架的验收和日常检查,必须在检查合格后,方允许投入使用或继续使用。
(1)搭设完毕后,必须进行验收检查;
(2)连续使用达到6个月,必须再次进行验收检查;
()施工中途停止使用超过15天,在重新使用前必须再次进行验收检查;
(4)在遭受暴风、大雨、大雪、地震等强力因素作用之后必须再次进行验收检查;
(5)在使用过程中,发现有显著的变形、沉降、拆除杆件和拉结以及安全隐患存在的情况时,必须经处理解决问题并检查验收。
2..2脚手架的维护应遵守以下规定
(1)作业层每1㎡架面上使用的施工荷载(人员、材料和机具),结构施工期间施工荷载标准值为KN/㎡。
(2)在架板上堆放的标准砖不得多于单排立码层;砂浆和容器总重不得大于1.5KN;施工设备单重不得大于1KN,使用人力在架上搬运和安装的构件的自重不得大于2.5KN。
()在架面上设置的材料应码放整齐稳固,不影响施工操作人员的操作。
(4)作业人员在架上的最大作业高度应以可进行正常操作为度,禁止在架板上加垫器物或单块脚手板以增加操作高度。
(5)在作业中,禁止随意拆除脚手架的基本构件杆件、整体性杆件、连接紧固件和边墙件。
(6)工人在架上作业中,应注意自我安全保护和他人的安全,避免发生碰撞、闪失和落物。严禁在架上戏闹和坐在栏杆上等不安全处休息。
(7)人员上下脚手架必须走设安全防护的出入通(梯)道,严禁攀援脚手架上下。
(8)每班工人上架作业时,应先行检查有无影响安全作业的问题存在,在排除和解决后方许开始作业。在作业中发现有不安全的情况和迹象时,应立即停止作业进行检查,解决后才能恢复正常作业。
(9)在每步架的作业完成之后,必须将架上剩余材料物品移至上或下步架或室内;每日收工前应清理架面。在任何情况下,严禁自架上向下抛掷材料物品和倾倒垃圾。
2.4脚手架拆除
2.4.1对脚手架进行安全检查,确认不存在严重隐患。如存在影响拆除脚手架安全的隐患,应先对脚手架进行修整和加固,以保证脚手架在拆除过程中不发生危险。
2.4.2在拆除脚手架时,应先清除脚手板上的垃圾杂物,清除时严禁高空向下抛掷,大块的装入容器内由垂直运输设备向下运送,能用扫帚集中的要集中装入容器内运下。
2.4.脚手架在拆除前,应先明确拆除范围、数量、时间和拆除顺序、方法、物件垂直运输设备的数量,脚手架上的水平运输、人员组织,指挥联络的方法和用语,拆除的安全措施和警戒区域。
2.4.4严格遵循拆除顺序,脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差大于两步时,应增设连墙件加固。
2.4.5外脚手架的拆除一般严禁在垂直方向上同时作业,因此要事先做好其他垂直方向工作的安排。
2.4.6拆除脚手架时,下部的出入口必须停止使用,对此除监护人员要特别注意外,还应在出入口处设置明显的停用标志和围栏,此装置必须内外双面都加以设置。
2.4.7在拆除的脚手架周围,于坠落范围明显“禁止入内”字样的标志,并有专人监护,以保证拆脚手架时无其他人员入内。
2.4.8对于拆除脚手架用的垂直运输设备要用施工电梯或塔吊配合,严禁乱扔乱抛,并对操作人员和使用人员进行交底,规定联络用语和方法,明确职责,以保证脚手架拆除时其垂直运输设备能安全运转。
2.4.9拆下的脚手架钢管、扣件及其他材料运至地面后,应及时清理,将合格的,需要整修后重复使用的和应报废的加以区分,按规格堆放。
2.4.10本工程脚手架拆除时遇大风、大雨、大雾天应停止作业。
2.4.11拆除时操作人员要系好安全带,穿软底防滑鞋、扎裹腿。
、特殊部位构造措施
.1卸料平台位置
.1.1卸料平台脚手架门洞处架体需在搭设脚手架时提前预留,使用时再拆除部门架体。拆除前洞口两侧立杆需采用副立杆加强后,才可拆除。1.2斜杆与地面的倾角a应在45°~60°之间。斜腹杆宜采用通长杆件,当必须接长使用时,宜采用对接扣件连接。
.1.2卸料平台脚手架门洞处的空间桁架,除下弦平面外,应在洞口两侧及其上部的个平面内设置一根斜腹杆。
.2施工电梯位置
.2.1施工电梯处外架必须与周边整体外架断开。
.2.2平台两侧按照离平台面0.6m和1.2m高度要求设置两道防护栏杆,并张挂密目安全网封闭,平台外侧设置踢脚板,并张挂楼层标识牌。
五、安全保证措施1、架体搭设
1.1外架上作业人员必须是持证上岗人员,凡是高血压、心脏病、癫痫病、晕高或视力弱等不适合做高处作业人员、均不得作业、配备架工徒工、在培训以前必须经过医务部门体检合格,操作时必须有技工带领、指导,由低到高,逐步增加,不得任意单独上架子操作,要经常进行安全技术教育。凡从事架工工种的人员,必须持有定期(每年)体验合格证明。
1.2脚手架支搭以前,必须由项目生产经理和项目总工程师向所有参加作业人员进行书面交底。
1.班组接受任务后,必须根据任务特点和交底要求进行认真讨论,确定支搭方法,明确分工。在开始操作前,施工员和安全员应对施工环境及所需防护用具做一次检查,清楚隐患后方可开始操作。
1.4架工在高处(距地高度2m以上)作业时,必须佩戴安全带。安全带必须高挂底用并与已绑扎好的立、横杆挂牢,不得挂在不牢固的地方,不得在一根顺水杆上不扶任何支点行走,也不得架体上跳跃。在架体上操作应精力集中,禁止打闹和开玩笑,休息时应下架体。严禁酒后作业,也不得在身体状况欠佳的情况下进行作业。
1.5遇有恶劣气候(如风力6级以上、高温、雨雪天气等)影响安全施工时应停止高处作业。
1.6大横杆应在立杆内侧、搭设第一步大横杆时,必须检查立杆是否立正,绑至四步时必须绑临进十字盖,绑大横杆时,必须2-人配合操作,由中间一人结杆、放平、按顺序绑扎。
1.7递杆、拔杆时,上下左右操作人员应密切配合,协调一致,拔杆人员应注意不碰撞上方人员和已绑好的杆子,下方递杆人员应在上方人员接住杆子后方可松手,并躲离其垂直操作距离m以外。使用机械转运,应遵守机械吊装安全操作规程,吊运钢管等物应绑扎牢固,接料平台外侧不准站人,接料人员应在起重机械停车后再接料、摘铃、接绑绳。
1.8未搭完的一切脚手架,非架工一律不准上架。架体搭完后由项目管理人员会同作业层管理人员、架工班组长等有关人员共同进行预验收,预验合格报请分公司工程部验收,办理验收手续后方可交接手板;主体或装饰阶段必须拆改时,应经项目生产经理和项目总工程师批准,由架工负责操作。
1.9所有的架体经过大风,大雨后,要进行检查,如发现倾斜下沉、松扣和崩扣要及时修理。
1.10架体搭设必须按搭设图说明进行,作业工人必须按搭设图和搭设说明进行施工,施工中不准违章作业。
1.11每天班前要检查作业区安全隐患,清除架体上材料垃圾。
1.12脚手板应铺设牢靠、严实,并应用阻燃式安全网双层兜底。施工层以下每隔10m应用阻燃式安全网封闭。
1.1单、双排脚手架、悬挑式脚手架沿架体外围应用阻燃式密目安全网封闭,密目式安全网宜设置在脚手架外立杆的内侧,并应与架体绑扎牢固。
2、架体拆除
2.1外架拆除前,安全管理人员需向拆架施工人员进行书面安全交底工作(交底必须有接受人签字)。
2.2拆除前,班组要学习安全技术操作规程,班组必须对拆架人员进行安全交底,交底要有记录,交底内容要有针对性,拆架子的注意事项必须讲清楚。
2.拆架前设置警戒区,没有安全员在场,未经项目工程部书面签发的通知单,外架不准拆除。
2.4架体拆除程序应由上而下,按层按步拆除,先清理架上杂物,如脚手板上的混凝土、砂浆块、U型卡、活动杆子及材料。按拆架原则先拆后搭的杆料。剪刀撑、拉杆不准一次性全部拆除,要求架体拆到哪一层,剪刀撑、拉杆拆到哪一层。
2.5拆杆和放杆时必须由2-人协同操作、拆大横杆时,应由站在中间的人将杆顺下传递,下方人员接到杆拿稳拿牢后,上方人员才准松手,严禁往下乱扔脚手料具。
2.6拆架人员必须系安全带,拆除过程中,应由工长担任指挥,负责拆除工作的全部安全作业,项目部施工员、安全员全过程巡回督察。
2.7拆架时有管线阻碍不得任意割移,同时要注意扣件崩扣,避免踩在滑动的杆件上操作。
2.8拆架时有十字扣必须从钢管上拆除。
2.9拆架人员应配备工具套,当手上拿钢管时,不准同时拿扳手,工具用后必须牢靠地放在工具套内。
2.10拆架休息时不准坐在架体上或施工区域不安全的地方,严禁在拆架时嬉戏打闹。
2.11拆架人员要穿戴好个人劳保用品,不准穿胶底等易滑鞋上架作业,衣服要轻便。
2.12拆除中途若有人员更换,必须对更换人员进行安全技术交底。
2.1拆下来的材料要随拆、随清、随运、分类、分堆、分规格码放整齐,要有防水措施,以防雨后生锈,扣件要分型号装箱保管。
2.14严禁架工在夜间进行架搭拆工作。
、安全管理
.1脚手架搭设人员和配合外架施工的焊工必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB)考核合格的专业工人、上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。
.2搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
.作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载,不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上,严禁悬挂起重设备。
.4当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。雨、雪后上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪。
.5在脚手架使用期间,严禁拆除主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆以及连墙件。
.6临道搭设脚手架时,外侧应有防止坠物伤人的防护措施。
.7在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。
.8工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等,应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)的有关规定执行。
.9搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。
4、脚手架的防火措施
4.1脚手架附近应放置一定数量的灭火器和消防装置,应懂得灭火器的基本使用方法和火灾的基本常识。
4.2必须及时清理利运走脚手架上及周围的建筑垃圾
4.在脚手架上或脚手架附近临时动火,必须事先办理动火许可证,事先清理动火现场或采用不燃材料进行分隔,配置灭火器材,并有专人监督,与动火工种配合、协调。
4.4禁止在脚手架上吸烟。禁止在脚严架或附近存放可燃、易燃、易爆的化工材料和建筑材料。
4.5管理好电源和电器设备,停止生产时必须断电,预防短路,在带电情况下维修或操作电气设备时要防止产生电弧或电火花损害脚手架,甚至引发火灾,烧毁脚手架。
5、避雷装置
搭设的钢脚手架在雷雨季节应设避雷装置,避雷装置包括接闪器、接地极、接地线。
5.1、注意事项
①接闪器用直径12mm的镀锌钢筋制作,设在拟建建筑物四角的脚手架立杆上,高度不小于1m,并将最上层的横杆全部连通,形成避雷网络。
②接地极:垂直接地极可用长度为1.5-2.5m、厚度不小于2.5mm、直径为25-50mm的钢管、直径不小于20mm的圆钢或1.50*5等边角钢、水平接地极可选用长度不小于m、直径8-14mm的圆钢或厚度不小于4mm、宽度25-40mm的扁钢。另外也可用埋设在地下的金属管道、金属桩、钻管、吸水进管以及与大地有可靠连接的金属结构作为接地极。接地极按脚手架上的连续长度在50米之内设置一个,并应满足离接地极最远点内脚手架上的过渡电阻不超过10Ω的要求,接地电阻不得超过20Ω。
③接地线:钢管脚手架架体可以替代接地线,相邻悬挑架之间用直径不小于8mm的圆钢或厚度不小于4mm的扁钢连接,接触面积不小于10cm2以保证接触可靠。
④避雷装置接地电阻不得大于4Ω。
⑤施工期间遇有雷击时,钢脚手架上的操作人员应立即撤离。
六、施工管理及作业人员的配置与分工6.1、项目部人员部署
项目部人员部署表
6.2施工队人员部署
6.2.1、为确保工程进度的需要,同时根据本工程的结构特征和外脚手架的工程量,
确定本工程外脚手架搭设人员需要6人,均有上岗作业证书。
6.2.2、建立由项目经理、施工员、安全员、搭设技术员组成的管理机构,搭设负责人负有指挥、调配、检查的直接责任。
6.2.、外脚手架的搭设和拆除,均应有项目技术负责人的认可,方可进行施工作业,并必须配备有足够的辅助人员和必要的工具。
6.人员培训
6..1、对架子工进行上岗培训。
6..2、对工人进行安全教育,提高施工人员的安全意识。
七、验收要求1、脚手架的验收标准规定
1.1构架结构符合前述的规定和设计要求,个别部位的尺寸变化应在允许的调整范围内。
1.2节点的连接可靠。其中扣件的拧紧程度应控制在扭力距达到40~60N?m。
1.脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法如下表:
1.4作业层铺板、安全防护措施等应符合上述的要求。
1.5特殊部位的处理按技术措施及有关图纸要求。
2、验收的组织及参加人员
脚手架搭设完成后应由生产经理组织劳务队、安全部、技术部及监理单位共同验收,并在验收表签字后方可投入使用。脚手架验收合格后应制作验收标识标牌,并悬挂在脚手架上。
、监测监控
.1监测控制
采用测量仪器对脚手架体系进行监测,主要监测体系的水平、垂直位置是否有偏移。
.2监测点设置
观测点设置在立杆1.2标高处,用“+”字标出对比点,固定观测标准点在柱或砼墙边设置,宜采用钢钉钉入砼。
.监测措施
派专人定期检查支架和支撑情况,发现下沉、松动、变形和水平位移情况的应及时解决。
.4检查重点部位
.4.1杆件的设置和连接,连墙件、支撑,剪刀撑等构件是否符合要求;
.4.2连墙件是否松动;
.4.架体是否有不均匀沉降,垂直度偏差;
.4.4施工过程中是否有超载现象;
.4.5安全防护措施是否符合规范要求;
.4.6支架与杆件是否有变形现象;
八、应急处理措施落地式脚手架施工属于重大危险源,本项目成立应急救援领导小组,当出现安全事故时有组织、有计划的开展救援。
1、应急组织机构及职责应急处理领导小组成员名单如下:
组长(项目经理):xxx
副组长(安全总监):xxx
成员:xxx
组长的职责:
1.1总管全局,是应急状态的现场最高指挥者,负责组织应急领导小组全体成员及项目部其它人员展开救治工作,负责进行各人员分工;
1.2负责保障救治资金;
1.负责紧急情况下特殊措施的审核;
1.4主持事件处理报告的编制,并将报告递交分公司领导及主管部门;
1.5及时将事件的进展向分公司领导及主管部门汇报;
1.6负责对事件的善后处理工作;
副组长的职责:
1.1协助组长工作,当组长不在事件现场时,主管全局工作;
1.2负责应急措施的具体安排及实施;
1.负责平时预防工作的实施;
组员的职责:
1.1服从安排,完成组长或副组长交办的工作;
1.2及时向组长通报事件的变化情况;
2、危险源识别分析
、应急演练为保证出现紧急情况能按本计划实施,项目部组织进行应急预演,预演内容主要有以下几项:高空坠落、触电、火灾、集体中毒、机械伤害、中暑。预演由项目事故应急领导小组副组长,组织应急领导小组全体成员参加,并应有几名工人参加,工人在旁观看,达到培训,交底的目的。
4、安全事故应急流程发生紧急事故时,发现人应当立即向项目部应急组织机构的成员报告,亦可根据紧急事态情况直接报告地方相关救援机构。项目部各应急组相关成员接到报告后必须立即赶到现场,同时向项目部应急组组长、副组长报告,报告后不得离开现场,应当立即组织人员进行救援。项目部应急组组长、副组长根据现场紧急事态情况迅速启动应急预案,并立即报告地方救援机构,同时向公司应急救援组织机构报告。公司应急救援组织机构负责人应当根据事态情况立即部署救援工作,必要时组织公司救援组有关成员赶赴现场指挥协调。
5、安全事故应急处置5.1呼救
当施工现场发生高处坠落和物体打击伤亡、伤害事件,最先发现情况的人员应大声呼叫,呼叫内容要明确:某某地点或某某部位发生某某情况,将信息准确传出。
听到呼叫的任何人,均有责任将信息报告、传递与其最近的项目部管理人员、现场值班人员或应急救援领导小组成员,使应急响应救援小组负责人能迅速启动应急救援预案。
5.2报警
接到现场呼救,根据实际情况,确定是否拨打急救电话(、、)。急救电话报告发生伤亡伤害的现场地点、伤害类型,同时必须告知工程现场附近醒目标志建筑,以便急救中心迅速判断方位。
项目应急救援领导小组接到报告后,应立即在第一时间赶赴现场,了解和掌握事故情况,开展抢救和维护现场秩序,保护事故现场。
5.接车
领导小组立即派刘迅霆迅速到路口接车,引领急救车从具备驶入条件的道路迅速到达事故现场。
5.4自救
应急救援领导小组负责现场自救的组织工作。现场抢救组要采取紧急措施,尽一切可能抢救伤员,防止事故进一步扩大。
5.4.1对抢救出的伤员,视情况采取急救处置措施,迅速移走周围可能继续产生危险的坠落物、障碍物,为急救医生留出通道,使其可以最快到达伤员处。
5.4.2保持呼吸道通畅,若发现窒息者,应及时解除其呼吸道梗塞和呼吸机能障碍,应立即解开伤员衣领,消除伤员口鼻、咽、喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等。
5.4.有效止血,包扎伤口。
5.4.4视其伤情医院,医院检查。
5.4.5伤员有骨折,关节伤、肢体挤压伤,大块软组织伤都要固定。
5.4.6若伤员有断肢情况发生应尽量用干净的干布(灭菌敷料)包裹装入塑料袋内,随伤员一起转送。
5.4.7预防感染、止痛,可以给伤员用抗生素和止痛剂。
5.4.8记录伤情,现场救护人员应边抢救边记录伤员的受伤机制,受伤部位,受伤程度等第一手资料。
5.5保护现场
现场在组织自救的同时,保卫组孙学平应负责现场的安全保卫及人员疏散,设置警界,保护现场,为今后的事故调查提供真实情况依据。
6、安全事故应医院事故发生第一时间,要立即报告,救护小组迅速采取有效急救措施,同时报警求救:
救护火警报警
xxx医院电话xxxx
拨打电话报告时,不要惊慌,必须讲清事故情况和已采取的措施,让救护人员做好急救准备,讲清事故发生地点、附近特征,单位名称,负责人姓名、电话;报告程序:逐级也可越级。
九、计算书及附件双排扣件钢管脚手架计算书
依据规范:
《建筑结构可靠性设计统一标准》GB68-
《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB-
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ10-
《建筑结构荷载规范》GB09-
《钢结构设计标准》GB17-
《建筑地基基础设计规范》GB07-
计算参数:
钢管强度为.0N/mm2,钢管强度折减系数取1.00;
结构重要性系数γ0取1.00。
双排脚手架,搭设高度22.米,立杆采用单立管。
立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.70米,内排架距离结构0.0米,立杆的步距1.80米。
钢管类型为φ48×2.8,连墙件采用2步2跨,竖向间距.60米,水平间距.00米。
施工活荷载为2.0kN/m2,同时考虑2层施工。
脚手板采用竹串片,荷载为0.5kN/m2,按照铺设4层计算。
栏杆采用竹串片,荷载为0.17kN/m,安全网荷载取0.0kN/m2。
脚手板下小横杆在大横杆上面,且主结点间增加一根小横杆。
基本风压0.0kN/m2,高度变化系数1.,体型系数1.。
地基承载力特征值kN/m2,基础底面扩展面积0.m2,地基承载力调整系数0.40。
钢管惯性矩计算采用I=π(D4-d4)/64,抵抗矩计算采用W=π(D4-d4)/2D。
(一)、小横杆的计算:
小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。
按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。
1.均布荷载值计算
小横杆的自重标准值P1=0.01kN/m
脚手板的荷载标准值P2=0.50×1./2=0.kN/m
活荷载标准值Q=2.×1./2=1.kN/m
荷载的计算值q=1.0×0.01+1.0×0.+1.50×1.=2.62kN/m
小横杆计算简图
2.抗弯强度计算
最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩
计算公式如下:
M=2.62×0./8=0.kN.m
σ=γ0M/W=1.×0.×/.0=7.N/mm2
小横杆的计算强度小于.0N/mm2,满足要求!
.挠度计算
最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度
计算公式如下:
荷载标准值q=0.01+0.+1.=1.kN/m
简支梁均布荷载作用下的最大挠度
V=5.0×1.×.04/(84×2.06××.7)=0.mm
小横杆的最大挠度小于.0/与10mm,满足要求!
(二)、大横杆的计算:
大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。
用小横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算大横杆的最大弯矩和变形。
1.荷载值计算
小横杆的自重标准值P1=0.01×0.=0.kN
脚手板的荷载标准值P2=0.50×0.×1./2=0.kN
活荷载标准值Q=2.×0.×1./2=1.kN
荷载的计算值P=(1.0×0.+1.0×0.+1.50×1.)/2=0.kN
大横杆计算简图
2.抗弯强度计算
最大弯矩考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和
均布荷载最大弯矩计算公式如下:
集中荷载最大弯矩计算公式如下:
M=0.08×(1.0×0.01)×1.2+0.×0.×1.=0.kN.m
σ=γ0M/W=1.×0.×/.0=58.67N/mm2
大横杆的计算强度小于.0N/mm2,满足要求!
.挠度计算
最大挠度考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和
均布荷载最大挠度计算公式如下:
集中荷载最大挠度计算公式如下:
大横杆自重均布荷载引起的最大挠度
V1=0.×0.01×1./(×2.××.)=0.mm
集中荷载标准值P=(0.+0.+1.)/2=0.kN
集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度
V2=1.×.×1.00/(×2.××.)=1.mm
最大挠度和
V=V1+V2=1.mm
大横杆的最大挠度小于1.0/与10mm,满足要求!
(三)、扣件抗滑力的计算:
纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算:
γ0R≤Rc
其中Rc——扣件抗滑承载力设计值,单扣件取8.0kN,双扣件取12.0kN;
R——纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;
γ0——结构重要性系数;
1.荷载值计算
横杆的自重标准值P1=0.01×1.=0.kN
脚手板的荷载标准值P2=0.50×0.×1./2=0.kN
活荷载标准值Q=2.×0.×1./2=1.kN
荷载的计算值γ0R=1.×(1.0×0.+1.0×0.+1.50×1.)=1.kN
单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!
当直角扣件的拧紧力矩达40--65N.m时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kN;
双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kN。
(四)、脚手架荷载标准值:
作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容:
(1)立杆承受结构自重NG1:
参考规范可得每米立杆承受结构自重标准值为0.kN/m;
NG1=0.×22.00=2.kN
(2)脚手板自重NG2:
本例采用竹串片脚手板,单位面积标准值为0.5kN/m2
NG2=0.50×4×1.×(0.+0.00)/2=1.kN
()栏杆与挡脚手板自重NG:;
本例采用栏杆、竹串片脚手板挡板,单位长度标准值为0.17kN/m
NG=0.×1.×4=1.kN
(4)吊挂的安全设施荷载(包括安全网)NG4:
单位面积安全设施荷载标准值为0.kN/m2;
NG4=0.×1.×22.00=0.4kN
经计算得到,静荷载标准值NG=NG1+NG2+NG+NG4=4.kN。
活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。
经计算得到,活荷载标准值NQ=2.×2×1.×0./2=2.kN
风荷载标准值应按照以下公式计算
其中W0——基本风压(kN/m2),W0=0.00
Uz——风荷载高度变化系数,Uz=1.
Us——风荷载体型系数:Us=1.
经计算得到:Wk=0.00×1.×1.=0.84kN/m2。
考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式
N=1.NG+1.5NQ
经过计算得到,底部立杆的最大轴向压力:
N=1.0×4.+1.0×1.50×2.=9.kN
不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式
N=1.0NG+1.50NQ
经过计算得到,底部立杆的最大轴向压力:
N=1.0×4.+1.50×2.=9.kN
风荷载设计值产生的立杆段弯矩MW计算公式
Mw=1.50×0.6Mwk
Mwk=0.05ξWklaHc2
所以Mw=1.50×0.6×0.05ξWklaHc2
其中Wk——风荷载标准值(kN/m2);
la——立杆的纵距(m);
ξ——弯矩折减系数;
Hc——连墙件间竖向垂直距离(m)。
经过计算得到风荷载产生的弯矩:
Mw==1.50×0.6×0.05×0.60×0.84×1.×.×.=0.kN.m
(五)、立杆的稳定性计算:
1.不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算
其中N——立杆的轴心压力设计值,N=9.kN;
i——计算立杆的截面回转半径,i=1.60cm;
k——计算长度附加系数,取1.;
u——计算长度系数,由脚手架的构造参数确定,u=1.;
l0——计算长度(m),由公式l0=kuh确定,l0=1.×1.×1.=.m;
A——立杆净截面面积,A=.cm2;
W——立杆净截面模量(抵抗矩),W=4.cm;
λ——长细比,为/16=
λ0——允许长细比(k取1),为2/16=160长细比验算满足要求!
φ——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比l0/i的结果查表得到0.;
σ——钢管立杆受压强度计算值(N/mm2);
[f]——钢管立杆抗压强度设计值,[f]=.00N/mm2;
经计算得到:
σ=1.0×9/(0.19×98)=.28N/mm2;
不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算σ[f],满足要求!
2.考虑风荷载时,立杆的稳定性计算
其中N——立杆的轴心压力设计值,N=9.kN;
i——计算立杆的截面回转半径,i=1.60cm;
k——计算长度附加系数,取1.;
u——计算长度系数,由脚手架的构造参数确定,u=1.;
l0——计算长度(m),由公式l0=kuh确定,l0=1.×1.×1.=.m;
A——立杆净截面面积,A=.cm2;
W——立杆净截面模量(抵抗矩),W=4.cm;
λ——长细比,为/16=
λ0——允许长细比(k取1),为2/16=160长细比验算满足要求!
φ——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比l0/i的结果查表得到0.;
MW——计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩,MW=0.kN.m;
σ——钢管立杆受压强度计算值(N/mm2);
[f]——钢管立杆抗压强度设计值,[f]=.00N/mm2;
经计算得到σ=1.0×9/(0.19×98)+1.0×/=.N/mm2;
考虑风荷载时,立杆的稳定性计算σ[f],满足要求!
(六)、最大搭设高度的计算:
不考虑风荷载时,单、双排脚手架允许搭设高度[H],按下式计算:
[H]=[φAσ-(γGNG2k+γQNQk-NXie)]/γGgk
其中NG2k——构配件自重标准值产生的轴向力,NG2k=2.kN;
NQk——活荷载标准值,NQk=2.kN;
gk——每米立杆承受的结构自重标准值,gk=0.kN/m;
NXie——轴向力钢丝绳卸荷部分, NQk=0.kN;
σ——钢管立杆抗压强度设计值,σ=.00N/mm2;
经计算得到,不考虑风荷载时,按照稳定性计算的搭设高度[H]=70.米。
考虑风荷载时,单、双排脚手架允许搭设高度[H],按下式计算:
[H]={φAσ-[γGNG2k+0.9×γQ(NQk+φAMwk/W)-NXie]}/γGgk
其中NG2k——构配件自重标准值产生的轴向力,NG2k=2.kN;
NQk——活荷载标准值,NQk=2.kN;
gk——每米立杆承受的结构自重标准值,gk=0.kN/m;
Mwk——计算立杆段由风荷载标准值产生的弯矩,Mwk=0.14kN.m;
NXie——轴向力钢丝绳卸荷部分, NQk=0.kN;
σ——钢管立杆抗压强度设计值,σ=.00N/mm2;
经计算得到,考虑风荷载时,按照稳定性计算的搭设高度[H]=4.米。
取上面两式计算结果的最小值,脚手架允许搭设高度[H]=4.米。
(七)、连墙件的计算:
连墙件的轴向力计算值应按照下式计算:
Nl=Nlw+No
其中Nlw——风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),应按照下式计算:
Nlw=1.50×wk×Aw
wk——风荷载标准值,wk=0.84kN/m2;
Aw——每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积:
Aw=.60×.00=10.m2;
No——连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN);No=.
经计算得到Nlw=6.kN,
连墙件轴向力计算值Nl=9.kN
根据连墙件杆件强度要求,轴向力设计值Nf1=0.85Ac[f]/γ0
根据连墙件杆件稳定性要求,轴向力设计值Nf2=0.85φA[f]/γ0
其中φ——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比l/i=0.00/1.60的结果查表得到φ=0.95;
净截面面积Ac=.98cm2;毛截面面积A=18.10cm2;[f]=.00N/mm2。
经过计算得到Nf1=69.kN
Nf1Nl,连墙件的设计计算满足强度设计要求!
经过计算得到Nf2=00.kN
Nf2Nl,连墙件的设计计算满足稳定性设计要求!
连墙件采用双扣件与墙体连接。
经过计算得到N1=9.kN,小于双扣件的抗滑力12.0kN,连墙件双扣件满足要求!
连墙件双扣件连接示意图
(八)、立杆的地基承载力计算:
立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求
pk=N/Ag≤γufa
其中pk——脚手架立杆基础底面处的平均压力设计值,pk=N/Ag=6.91(kPa)
N——上部结构传至基础顶面的轴向力设计值N=9.2kN
Ag——基础底面面积(m2);Ag=0.25
γu——永久荷载和可变荷载分项系数加权平均值,双排脚手架取1.
fa——地基承载力设计值(kN/m2);fa=.00
地基承载力设计值应按下式计算
fa=mf×fak
其中mf——脚手架地基承载力调整系数;mf=0.40
fak——地基承载力特征值;fak=.00
地基承载力的计算满足要求!
双排扣件脚手架计算满足要求!
2、附图:
xxxxx#楼落地式脚手架平面排布图
以上就是落地式脚手架专项施工方案编制的全部内容了,小伙伴们学会了吗,如果可以帮助到你麻烦点赞评论加